2p空调3p压缩机

[复制链接]
发表于 2017-8-3 18:33:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1号去维修了一台2pTCL,测氟0.32加到0.46正常。第二天被告知不凉测氟0.12高压结霜以为是漏了,停机平衡压1.2明显脏堵,拆机一看3p的压缩机,按原来长度更换过滤器和毛细管,抽空开机加氟,加到0.3就加不上去了,高压管结霜严重,现在只能重新计算毛细管长度。
发表于 2017-8-3 18:39:14 | 显示全部楼层
计算好了吗?
发表于 2017-8-3 18:42:10 | 显示全部楼层
说说看呢  怎么计算的?
发表于 2017-8-3 18:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修空调有一套,向你学习了!
 楼主| 发表于 2017-8-3 18:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
午夜情怀 发表于 2017-8-3 18:42
说说看呢  怎么计算的?

新毛细管接好过滤器焊上冷凝器,出口不焊,过滤器接工艺口上高压表,低压口打开,压机通电高压表0.9--1.2之间稳定压就差不多了。我师傅教的,谁有好方法分享一下
发表于 2017-8-4 10:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
原很快乐 发表于 2017-8-3 18:51
新毛细管接好过滤器焊上冷凝器,出口不焊,过滤器接工艺口上高压表,低压口打开,压机通电高压表0.9--1.2 ...

活到老,学到老
发表于 2017-8-4 21:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器不匹配,回不来压力
发表于 2017-8-4 22:37:27 | 显示全部楼层
等待处理结果,继续关注
发表于 2017-8-4 23:12:11 来自手机 | 显示全部楼层
这一招能用于冰箱上吗?
发表于 2017-8-4 23:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
这样也不能完全解决问题,两换热器不够大