楼主: 沐浴清风

空调时运行时停的故障维修

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-3 19:48:19 | 显示全部楼层
亚云 发表于 2017-8-3 15:52
图画错了,我没见到这样接线的。楼主好好研究下室外机接线图。再来发表

这是个原来师傅修错的故障电路图,不是正确的电路图
发表于 2017-8-3 20:04:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-3 20:11:46 | 显示全部楼层
这样接也不至于烧压机吧 风扇功率又不大
发表于 2017-8-3 20:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
风扇线明显接错
发表于 2017-8-3 20:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
这种错接法风扇应该正常转,压缩机线圈阻值又不大,压降应该不大吧
发表于 2017-8-3 20:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
syzf 发表于 2017-8-3 20:26
这种错接法风扇应该正常转,压缩机线圈阻值又不大,压降应该不大吧

你又是不懂装懂!你知道电阻与感抗的区别吗?
发表于 2017-8-3 20:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
13684920745 发表于 2017-8-3 20:11
这样接也不至于烧压机吧 风扇功率又不大

又一个偷换概念。
发表于 2017-8-3 20:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
看来“专业维修经营者”中,不懂装懂的,瞎弄的,捣浆糊的不在少数。
发表于 2017-8-3 20:45:05 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-8-3 15:20
就你画的图!!!我不能说你在侮辱别的维修师傅!!你画的图里自己看你有维修功底吗?你有电工基础知识吗? ...

我也是,2个图看了半天也没看出哪个是对的
发表于 2017-8-3 20:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你也是的,要么就一张错误的图,要么就一张错误的一张正确的。浪费了大家精力,浪费了大家的感情。呵