帮忙设计一个冷水蒸发器参数

[复制链接]
发表于 2017-8-3 13:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在需要给一个直径2米,高1米的水池降温,温度从40度降至30度,准备用一台5P的空调外机,在水池内布铜管做蒸发器,需要用多大的铜管多少米?
发表于 2017-8-3 16:00:52 | 显示全部楼层
你这个太笼统。是2米正方形高一米吗?你是准备单面盘管还是四周盘管?2米见方的水箱也不小了,有没有搅拌机(小风机或小水泵在池内搅拌)?温度需求不大,5匹空调外机足够。你要是四面盘管就不要搅拌机了,单面没有搅拌机温度不平衡。不知道你是做什么用的。要求高不高?所以没有多好的建议。
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:10:40 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-8-3 16:00
你这个太笼统。是2米正方形高一米吗?你是准备单面盘管还是四周盘管?2米见方的水箱也不小了,有没有搅拌机 ...

忘了说是个圆形水池,直径约2米,温度要求就是外界40度时水温能保持在不高于32度,低个8、9度或者10度就可以了,池内水是循环流动的,一进一出用水泵打,流量不算大。
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:12:40 | 显示全部楼层
想用直径16的铜管做成圆形,不知用多长。
发表于 2017-8-3 16:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:20:57 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2017-8-3 16:15
你去看5P柜机的蒸发器多大管子,多长管子就用多长多大的。

那是风冷蒸发器,现在要改成水冷蒸发器,完全不一样。
发表于 2017-8-3 16:21:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2017-8-3 16:24 编辑
春法维修 发表于 2017-8-3 16:12
想用直径16的铜管做成圆形,不知用多长。


放中间还是围四周做园型。你这个是干嘛用?要求高吗?如果要求不高,计算一下热源在匹配毛细管和管道。如果要求高,你要详细计算一下。主要是干嘛用?回来的水热源多大要知道.。你把数据报上来,荣昌老师计算很精通。这个没有数据都不好说,否则给你造成麻烦。
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:29:02 | 显示全部楼层
准备放圆形池子四周,圆形,要求不算高,能比进水管40度左右降10度左右,毛细管跟蒸发器铜管怎么设计匹配就不会了。
发表于 2017-8-3 16:42:59 | 显示全部楼层
水冷效率高,根据循环水流散热情况,一般只要盘几圈就够了。
看看冷水机就知道了,比空调简单。

 楼主| 发表于 2017-8-3 16:45:55 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-8-3 16:42
水冷效率高,根据循环水流散热情况,一般只要盘几圈就够了。
看看冷水机就知道了,比空调简单。

是的,只要几圈,但到底多少就不知了,用多大的毛细管,铜管多粗几米。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 05:02 , Processed in 0.060514 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表