楼主: 维修菜鸟

直流12V2A的标准监控电源,摄像头、红外灯负载1.02A的情况下,0.5平方的电线能传多...

[复制链接]
发表于 2017-8-3 10:32:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 益阳同惠 于 2017-8-3 10:34 编辑
谢工 发表于 2017-8-3 00:39
自己试过了就好


楼主说,俗话说得好实践出真知,今天干脆卖了一盘国标0.5平方95米电缆,
买卖不分的一个人
愣是让俺一个小学生发现低级错误,
话说做了七八年的监控,这问题应该好解决呀
发表于 2017-8-3 10:58:15 | 显示全部楼层
监控比较最常见的环境
高温高湿,
高温粉尘多,像火力发电厂
超低温冻库,
强酸强碱
易燃易爆,火药库
既然做了七八年监控,自然心里有谱,这些东西也不一定做的久就能遇上的
 楼主| 发表于 2017-8-3 12:38:49 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-8-3 08:30
想要提高可靠性,可以把12伏电源的电压适当调高一些。

已经说过了,调整为14。5V
 楼主| 发表于 2017-8-3 12:40:52 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2017-8-3 08:55
个人觉得poe交换机加poe摄像机,和完美解决这个问题,poe摄像机内部的dc-dc变换电路效率极高,发热极低,贼 ...

用48V分离器很麻烦,加个设备故障率也高,这个方案已经放弃了
 楼主| 发表于 2017-8-3 12:42:34 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2017-8-3 10:20
用48v供电把,48转12V更简单,淘宝买个dc-dc模块也成,要不然去破烂站捡个电动车48-12转换器就可以了。

这个方案故障率高,防爆摄像机打开一次很麻烦!
 楼主| 发表于 2017-8-3 12:45:38 | 显示全部楼层
益阳同惠 发表于 2017-8-3 10:58
监控比较最常见的环境
高温高湿,
高温粉尘多,像火力发电厂

偶看不懂。我分享一下经验不好么?这可是花钱卖来的实践,不花钱就看图片你赚了,不感谢我还挑毛病
 楼主| 发表于 2017-8-3 12:47:18 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-8-3 08:30
想要提高可靠性,可以把12伏电源的电压适当调高一些。

谢谢,已经调高了!
发表于 2017-8-3 19:15:23 | 显示全部楼层
延长12V供电,很容易晚上没图像或有横条纹干扰,供电不足。不知道你调高电压,夜视效果达到正常了吗?
 楼主| 发表于 2017-8-3 23:03:24 | 显示全部楼层
yinpingpc 发表于 2017-8-3 19:15
延长12V供电,很容易晚上没图像或有横条纹干扰,供电不足。不知道你调高电压,夜视效果达到正常了吗?

我打开红外灯测试的,摄像头耗电600MA左右。12V10A电源可以调整电压,12V2A使用0.5平方电线传输100米,带上摄像头和红外灯压降到9V多,还能正常工作
发表于 2017-8-4 08:20:43 | 显示全部楼层
维修菜鸟 发表于 2017-8-3 12:40
用48V分离器很麻烦,加个设备故障率也高,这个方案已经放弃了

分离器是个啥东西?poe直接进摄像机 就是一根网线进摄像机 别的线都没有了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 03:09 , Processed in 0.057996 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表