1.5匹柜机 高温保护 低压过高 电流过高

[复制链接]
发表于 2017-8-2 23:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天换了一个1.5匹压缩机 加雪种后正常运行  低压4.0 电流5.8A 制冷效果良好

今日空调压机高温保护  过来检查  压缩机运行小管结霜  低压1.0 没卡电流  怀疑漏雪种  检漏没发现问题  继续加雪种

加了一会雪种  低压没有变化 还是在1.0-1.5个压   接着压缩机又高温保护了  

等了一会 压缩机再次启动  低压慢慢的上升到了6.5个压  一卡电流  乖乖  7.3A

外风机吹出来的风热得不行  怕把压缩机烧了  赶紧放雪种  但是怎么放低压压力就是下不来   电流也下不来  


怀疑是系统堵塞   


新手求教   不知道判断是否正确
发表于 2017-8-2 23:35:11 | 显示全部楼层
把毛细管换了!
 楼主| 发表于 2017-8-2 23:36:24 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2017-8-2 23:35
把毛细管换了!

请问是毛细管堵塞了吗
发表于 2017-8-2 23:51:10 | 显示全部楼层
钟文海88 发表于 2017-8-2 23:36
请问是毛细管堵塞了吗

是的 ,换掉
 楼主| 发表于 2017-8-3 00:14:57 | 显示全部楼层

好的,谢谢 明天换掉看看怎么样
 楼主| 发表于 2017-8-3 00:15:20 | 显示全部楼层

好的,谢谢  明天换掉看看