电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 楠溪江

三匹美的空调,低压管结霜

[复制链接]
发表于 2017-8-2 20:40:25 | 显示全部楼层
楠溪江 发表于 2017-8-2 18:35
20年维修人员的实际案例,数据你不相信,还是没有碰到?
还是这样的数据不可能?

0.35慢慢的到了0.7就停了,要是平衡压力只能到0.7,只能说你氟还没加够,其它问题另说。
发表于 2017-8-2 21:00:19 | 显示全部楼层
应该还是缺F吧。楼主加进去多少压力在。4上啊?
发表于 2017-8-3 06:20:16 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉楼主是不是看的表,说的这个压,0.35应该是3.5个压,0.7是7个压,是吗?。
 楼主| 发表于 2017-8-3 06:31:48 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2017-8-2 20:40
0.35慢慢的到了0.7就停了,要是平衡压力只能到0.7,只能说你氟还没加够,其它问题另说。

机子3天前一切正常!!
加液时罐打开很大(看表就保持在0.35左右,把罐倒过来也一样,外机电流12A多一点,与名牌上标的差不多),就是加不进去!!
停机后,平衡压力回升的很慢,0.35回到0.7大概需要5分钟,再等3分钟液没有升上去!
 楼主| 发表于 2017-8-3 06:33:12 | 显示全部楼层
yangjianwen 发表于 2017-8-2 18:58
看看室内机风扇的转速是否减慢、室内空气循环不好,室内机过滤网是否脏了、室内热交换器是否脏。
粗管结霜 ...

理论是不错,修理是讲究实际操作的!!!
发表于 2017-8-3 07:24:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 心静如水A8LW12 于 2017-8-3 07:26 编辑

光有实际操作有个吊用啊,要理论联系实际才是王道,你问问用户,你这个空调有没有人动过,我前几天修了一台10年左右的空调,空调放在地上的,后来又小狗把管道折断了的情况。个人感觉你这个空调好像是连接管被折扁的的样子,原因是1你的平衡压力要5分钟才能达到,2随便怎么加氟还是压力在3.5公斤的样子,3粗管结霜不是内风机转速低就是过滤网脏再就是连接管折扁了
发表于 2017-8-3 07:35:30 | 显示全部楼层
yangjianwen 发表于 2017-8-2 18:58
看看室内机风扇的转速是否减慢、室内空气循环不好,室内机过滤网是否脏了、室内热交换器是否脏。
粗管结霜 ...

还有可能是粗管瘪了呢
发表于 2017-8-3 07:37:58 | 显示全部楼层
有可能是堵了,但是平衡压力也应该回上来的啊
 楼主| 发表于 2017-8-3 07:55:18 | 显示全部楼层
心静如水A8LW12 发表于 2017-8-3 07:24
光有实际操作有个吊用啊,要理论联系实际才是王道,你问问用户,你这个空调有没有人动过,我前几天修了一台 ...

原因是1你的平衡压力要5分钟才能达到,才有可能是微堵
2随便怎么加氟还是压力在3.5公斤的样子,才有可能是微堵
3粗管结霜不是内风机转速低就是过滤网脏再就是连接管折扁,风速正常的,连接管没折,过滤网有脏,清洗过后压低管还结霜, 才有可能是微堵
发表于 2017-8-3 08:16:26 | 显示全部楼层
空调内机片子后边过脏,清理一下,就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:36 , Processed in 0.052973 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表