查看: 6479|回复: 34

三匹美的空调,低压管结霜

[复制链接]
发表于 2017-8-2 17:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三匹美的空调,低压管结霜(制冷效果差一点,排水正常,风力正常,机子3天前好的),运行低压压力0.35,随便加F22,压力就是加不到0.4压力,停机平衡压力从0.35慢慢的到了0.7就停了,估计是微堵了!!
请教老师如何简单的处理微堵,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2017-8-2 17:49:50 | 显示全部楼层
怎么可能哦,你这数据怎么看都让人看不懂。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-2 18:35:34 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2017-8-2 17:49
怎么可能哦,你这数据怎么看都让人看不懂。。。。

20年维修人员的实际案例,数据你不相信,还是没有碰到?
还是这样的数据不可能?
发表于 2017-8-2 18:58:23 | 显示全部楼层
看看室内机风扇的转速是否减慢、室内空气循环不好,室内机过滤网是否脏了、室内热交换器是否脏。
粗管结霜,一般是吸热不好导致的。
发表于 2017-8-2 19:09:24 | 显示全部楼层
不说了,自己先检查透,不行在发帖
发表于 2017-8-2 19:11:54 | 显示全部楼层
yangjianwen 发表于 2017-8-2 18:58
看看室内机风扇的转速是否减慢、室内空气循环不好,室内机过滤网是否脏了、室内热交换器是否脏。
粗管结霜 ...

实习的比技师厉害,
发表于 2017-8-2 19:17:48 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2017-8-2 19:11
实习的比技师厉害,

老师过奖了
发表于 2017-8-2 19:20:46 | 显示全部楼层

客气啦。需要休息  下了。
发表于 2017-8-2 20:26:41 | 显示全部楼层
楠溪江 发表于 2017-8-2 18:35
20年维修人员的实际案例,数据你不相信,还是没有碰到?
还是这样的数据不可能?

0.35慢慢的到了0.7就停了,你让我怎么信,再怎么堵现在也会慢慢到1MP多。
发表于 2017-8-2 20:34:30 | 显示全部楼层
楠溪江 发表于 2017-8-2 18:35
20年维修人员的实际案例,数据你不相信,还是没有碰到?
还是这样的数据不可能?

运行低压压力0.35,随便加F22,压力就是加不到0.4压力,不是彻底堵死只要氟加进去绝对能超0.5,加到压缩机保护都可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:44 , Processed in 0.062350 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表