格力50柜机见鬼了……求周老师帮忙

[复制链接]
发表于 2017-8-2 08:48:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力50柜机,用户说不制冷,遂上门检查。
具体步骤如下:开机模式调至制冷状态  内外机风机正常 无凉风  检查室外机工作正常  然后用螺丝刀顶工艺口顶针   有气体排出,但不是制冷剂。接表后压力显示负压。打开室外机,检查漏点,在四通阀E、S、C端根部有油,且出油快速(奇怪处之一:没有气体喷出 判断漏油处肯定漏气)于是更换四通阀  更换方法是  远端和压机的接口焊具分离,浸水露口拆原机管路,新四通阀同样浸水露口接原机管,让后湿布包裹焊回原样。打压检测无漏点。5公斤压力保压一夜。

第二天,泄压至0.5公斤接真空泵   抽真空40分钟  松开高压管螺帽 接雪种钢瓶  雪种以气体方式排空 十五秒后旋紧高压口,再次抽真空30分钟。然后,开机,加氟……工作一切正常
         然而见鬼了……第三天,客户打电话来说过了一夜,又不制冷了
        上门检查发现依旧无氟……郁闷死了。
        得知此机曾经移过机,于是彻底查漏点!过程是:空压机加压5.5公斤,蒸发器、冷凝器彻底淋水检查……无漏点检查内外机连接管路  无折痕、无裂口,没问题。于是,再次抽真空(还是两次)加氟 工作依旧正常,这次用卤素检漏仪再次检查各接口、弯管处、过滤器、毛细管包括铜管全部等所有管路(麻烦请注意:是用卤素检漏整个空调管路  包括压缩机)一切正常
        再次加氟运转,依旧没问题……
        第四天  客户依旧打电话来说早晨又不制冷了……我彻底崩溃了!!!!
        上门再次检查……鬼来了,压力超高近五公斤了……开机,压缩机工作正常,检查电流,额定电流8A,现在是5A?晕死了,压力高的情况下起码应该电流也高吧?可它没有……彻底晕菜了,用木锤敲打压机外壳、四通阀……无效,直接用真空泵再一次抽真空加氟……还是一切正常,拔四通阀人工换向,制冷正常!……电流6.3A压力5.5公斤。
         七分钟左右依旧不制冷了……怀疑是冰堵……遂排空氮气吹系统五分钟……依旧抽真空加氟,这回压缩机彻底是负压了……开机加氟到5.5公斤,关机半小时,再开机……依旧是负压
        我彻底疯了……再次排空,检查压机,吸排气正常,再次打压、抽真空加氟……依旧是第一次启动正常,关机拔掉电源,再次开机又是负压……
       一个空调折腾了五天……彻底无语了,请论坛各位师傅们帮忙分析一下,指点迷津!拜托!
发表于 2017-8-2 08:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
看着还像是堵了啊不然怎么是负压呢
 楼主| 发表于 2017-8-2 09:03:22 来自手机 | 显示全部楼层
一开始我也以为是堵了,可是昨天彻底清洗管路、吹氮气,把冷冻油也换了,这回是停机正常了,不拔电源,按内机面板停机,一切正常,一拔电源半小时后又回负压了……
发表于 2017-8-2 09:19:33 | 显示全部楼层
abuchina 发表于 2017-8-2 09:03
一开始我也以为是堵了,可是昨天彻底清洗管路、吹氮气,把冷冻油也换了,这回是停机正常了,不拔电源,按内 ...

你的问题就在太过小心,又是真空又是氮气还换冷冻油,你现在给我多加氟,运转一会不要关机,直接开大阀把所有东西放到没有重新加就好,不行再反复几次。
 楼主| 发表于 2017-8-2 09:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2017-8-2 09:19
你的问题就在太过小心,又是真空又是氮气还换冷冻油,你现在给我多加氟,运转一会不要关机,直接开大阀把 ...

已经按您的方法试过了,不拔电源一切正常,一拔电源~不是负压就是压力超高……
发表于 2017-8-2 09:29:14 | 显示全部楼层

终于看出 楼主是装备齐全,可依旧搞不定一个最简单的定频空调,具体原因了。

内外机风机正常 ,用螺丝刀顶工艺口顶针   有气体排出,但不是制冷剂。接表后压力显示负压。
顶开工艺管有何作用?不知负压会进空气?有气体排出,接表显示负压?

第二次,漏氟后,找不到漏点,继续加氟?
一天漏光?竟然找不到?
 楼主| 发表于 2017-8-2 09:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-8-2 09:29
终于看出 楼主是装备齐全,可依旧搞不定一个最简单的定频空调,具体原因了。

内外机风机正常 ,用螺丝 ...

要不说见鬼了呢……顶工艺顶针也就是十分之三四秒的时间,以确定有压力嘛
发表于 2017-8-2 09:48:43 | 显示全部楼层
楼主冷静考虑下吧,不要说这见鬼,那见鬼。
之前漏氟的原因没找到就算了,
现在的状况,氟加够,有时出现负压!不是堵是什么?
空调系统就这点东西,不是毛细管,就是四通阀,还有高压一段管子,
发表于 2017-8-2 09:50:32 | 显示全部楼层
考虑楼主换过四通阀,重点留意下
发表于 2017-8-2 10:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
再确定四通阀有问题否?观查整个系统的工作表象,再确定问题所在是
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 23:56 , Processed in 0.061750 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表