接一台海尔35变频机加氟业务,测大管口漏,加紧螺母后抽空定量加氟。1.05Kg410A很快加入。一看表压大吃一惊,表压还为负。不敢久试停机平衡后再试还一样。心里犯嘀咕,莫非小管堵了,不太可能,又或膨胀阀打不开?测膨胀阀线圈阻值基本正常。又试一次又正常了。收费回家后心里直犯疑。果不然过一天客户说不冷了。带工具一看果然不冷,把空调调为制热30度,冷水泡感温。试机两分钟制热正常。恢复利冷后,多次开关机一切正常。心里直打鼓,不知能否断根?各位高手支招,支招,到底哪里问题?
发表于 2017-8-1 21:43:31 | 显示全部楼层
如果抽真空,定量添加的是合格制冷剂。如果细管结霜。低压偏低,有可能线圈问题或阀体有问题。板子问题几率不大。
 楼主| 发表于 2017-8-1 21:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
细管是热的,表压为负
发表于 2017-8-1 22:23:15 | 显示全部楼层
前行的蚂蚁 发表于 2017-8-1 21:45
细管是热的,表压为负


细管是热的,表压为负
用户都把钱给你付了呀
你可真是遇到好人了.....




发表于 2017-8-1 22:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
换阀,或在正常可以制冷通电情况下拔了电磁阀线可以彻底解决。