制冷模式下出的却是热风

[复制链接]
发表于 2017-8-1 14:40:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台1.5匹松下定频,用户报修说出热风。上门开机制冷,内外机正常工作,风口也冷了,可一会风口却吹出热风来,很烫。以为主板驱动电路误动作或继电器可能有点粘连,遂拔了四通阀线圈,依然如故,再量四通阀供电(无) 说明不是主板问题,应该是四通阀窜气了。外机装太高,昨天没法修,今天准备继续。就想听听兄弟们意见()哦此机没有电加热)
发表于 2017-8-1 15:00:23 | 显示全部楼层
应该就是四通阀吧,拆了四通阀也热?坏了?
发表于 2017-8-1 15:06:01 | 显示全部楼层
这种现象换向阀出问题了,一般情况只能更换。
 楼主| 发表于 2017-8-1 15:10:37 来自手机 | 显示全部楼层
就是 今天去再确认下
发表于 2017-8-1 15:29:48 | 显示全部楼层
基本上可以肯定是的向出了问题,也有可能是氟全跑光了回面尽是空气?
发表于 2017-8-1 15:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
      敲击四通阀试试
发表于 2017-8-1 15:57:44 | 显示全部楼层
换向阀出问题
发表于 2017-8-1 16:24:07 | 显示全部楼层
换四通阀就对了  百分之百
发表于 2017-8-2 09:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
不是四通阀的问题,先清洗内外机后测试压力,如果压力偏低适量加氟就能解决了
发表于 2017-8-2 09:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
还有把外机风机电容换一下,风扇很有可能偷停了