楼主: 崛起的007

拆装一美的变频挂机显示E1常规以更换无效

[复制链接]
发表于 2017-8-1 07:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
通讯线整根换掉
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
15751076636 发表于 2017-8-1 07:59
通讯线整根换掉

换过了,外接新线  可是还是一样
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
通讯线  ln对调都搞过了  故障一样不变
发表于 2017-8-1 08:05:22 | 显示全部楼层
重新置换一根信号线。
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
阳_光 发表于 2017-8-1 08:05
重新置换一根信号线。

换过了  没什么用啊
发表于 2017-8-1 08:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
崛起的007 发表于 2017-8-1 08:04
换过了,外接新线  可是还是一样

从内机上开始换,线路受潮也会通讯故障,今年碰到好几个这样的事情了
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
15751076636 发表于 2017-8-1 08:12
从内机上开始换,线路受潮也会通讯故障,今年碰到好几个这样的事情了

是直接在内机板出线的   ,内机拆开了已经
发表于 2017-8-1 08:29:46 | 显示全部楼层
内机上开始换
发表于 2017-8-1 08:48:06 | 显示全部楼层
检查内外机板是否有故障
发表于 2017-8-1 08:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
日出日落 发表于 2017-8-1 07:12
检查一下客户家里的插座,看看是不是左火右零了,正确是左零右火。

插座火零可以不分,但内外机火零线必须一至