楼主: 卧薪尝胆

求助:今天修一台格力3匹柜机,开机十几分钟闪红灯,内外机停!五分钟恢复!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:57:26 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-1 20:08
早就建议你查这一路了,你就是一味为自己证实你有多牛B

LPP接0保险丝炸,这是意味着什么??

我没说自己多牛,你属于说的靠谱的!你知道为什么炸保险么?问题已经解决,回去发出来!你看看同行们的回复!
 楼主| 发表于 2017-8-1 21:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
在这里我对各位同行道一声“对不起”,我的语气可能不好!讨论问题的时候我可能比较较真,乱猜的我只想告诉你们思路不对!稍后发今天修复结果!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
哈,空调佬 + 2 很给力!

查看全部评分

发表于 2017-8-1 21:29:16 | 显示全部楼层
只是接错线了,却还绕了这么一大圈,还费了这么多口舌
发表于 2017-8-1 21:41:41 来自手机 | 显示全部楼层
会不会有冰堵?我单位有台5匹美的柜机,一样情况,最后换机。
发表于 2017-8-1 21:47:39 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2017-8-1 20:57
我没说自己多牛,你属于说的靠谱的!你知道为什么炸保险么?问题已经解决,回去发出来!你看看同行们的回 ...

LPP,低压 保 护 端。空调正常工作时,它是0V的。这也就是为什么低压开关取消了后这端要接0线的原因。现在它接0,却还是显示E3,这时你就应该要查一下LPP端与0线的的电压了,如果你这时查了,它一定是220V的这时,但你却没有,只是注意到压力3KG,显示E3后就闪面板红灯,(你为自己开始挖坑了)于是加F又放F,查探头、换这板换那板,最后得出的结论是,整机还是不能正常启动。
有干劲有斗志是好的,但要注意汲收,你再看一下坛友们的回帖,就算是没弄明白你的意思,被你认为有点牛头不对马嘴,但人家回的内容大多都是有关技术上的交流,这多好啊,帖子顶上了,交流也有了,俺想热了,火了这帖。可是往下看,。。。 。。。额
发表于 2017-8-1 21:59:44 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2017-8-1 21:28
在这里我对各位同行道一声“对不起”,我的语气可能不好!讨论问题的时候我可能比较较真,乱猜的我只想告诉 ...

哈哈哈哈哈,你还真的是卧薪尝胆啊,果然是个好同志
发表于 2017-8-1 22:06:29 | 显示全部楼层
先判断下   是内机   还是外机    引起的故障
再找再修  故障点   
发表于 2017-8-1 22:22:02 | 显示全部楼层
修好了么    给我们说说   咋修的
 楼主| 发表于 2017-8-1 22:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
可能是我之前文字叙说不明了(没什么文化)!前天接到这台空调报修!让个小徒弟去看看,他上午回来说压缩机热保,并把压缩机线下了。下午去把先插上,开机压机起来,他就回来了!第二天有保修了,就是昨天具体维修步骤我以前说过了,未找到维修方向,下班回来请教论坛里的朋友!我发贴的目的是希望解决闪红灯的现象,可是同行们总是往别处想!故障现象开机十来分钟内机闪红灯,整机停止工作,五六分钟后会启动!今天听取了几位论坛里同行说的lpp短零,准备去试试!昨天换的强电板有点不一样(是台三相3P机拆下来的,主板上没有互感线圈),又把原机强电板装上,开机报故障代码E3,短接lpp和零线,开机!砰,炸了保险丝,跳了空开,什么状况(lpp不是过零电路?难道是过火线?没听说过啊)?顺线找到外机看到图一,正好到了去饭堂吃饭的时间,抽空又来论坛寻寻办法!我开始怀疑小徒弟当时弄错线了!询问小徒弟拔的哪根压缩机线,他说拔了根白色的(此时证实了我的想法)!不放心,我有去找了台一样型号的外机拆开看到图二!真是线接错了!他给低压回零线路插到外风机供电插上了(各位请看图三)!恢复后开机正常!电路恢复了,开始修压机热保问题(个人认为压机不会无故热保护,说空调温度设定低压机会热保,废话),昨天说到电流12,压力4公斤,论坛朋友们说电压,测得236v!测电容60的还剩50.8!更换60电容!开机电流9-10,压力3公斤(压力低应该是昨天同事看电流放氟,放多了),加氟到4公斤!试机正常!明天再去看一眼,再来回报!蒸发器没有清,在我看来真的不会影响多大效果图四,在工厂这种透光的蒸发器真不需要清洗!明天去看看有没有根治!
IMG_20170801_122532.jpg
IMG_20170801_122001.jpg
IMG_20170801_123352.jpg
IMG_20170801_110747.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-1 22:54:43 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-8-1 19:43
这么牛B的楼主,修了9年的空调,大家都散了吧,那么牛B还跑这里来问个什么问。

对不起,我的语气不好,也道歉,发了三次是因为网速不好发了三次!没有看到你之前帮忙回复,我以为是不帮忙瞎起哄的!真心的对不起!望原谅!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:28 , Processed in 0.064132 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表