求助:今天修一台格力3匹柜机,开机十几分钟闪红灯,内外机停!五分钟恢复!

[复制链接]
发表于 2017-8-1 18:17:16 | 显示全部楼层
这个不是电的问题。你不要老是查电了。应该就是管路的问题
发表于 2017-8-1 18:32:59 | 显示全部楼层
路过学习中,不过建议外机还是要洗一洗
发表于 2017-8-1 19:43:24 | 显示全部楼层
这么牛B的楼主,修了9年的空调,大家都散了吧,那么牛B还跑这里来问个什么问。
发表于 2017-8-1 20:08:43 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2017-8-1 11:32
低压保护lpp竟然不是零线回路,短接零线保险丝炸了

早就建议你查这一路了,你就是一味为自己证实你有多牛B

LPP接0保险丝炸,这是意味着什么??

向你进一言:虚心点吧,对你有好处。

为免遭你臭骂,俺想还是不多说了
发表于 2017-8-1 20:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
清洗内外机,换压缩机,风机电容。应该就差不多了。不行就换压缩机。前天碰到一科龙,两匹机压机电容只有一半了,开机正常工作十多分钟保护。
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:48:20 | 显示全部楼层
周伟国 发表于 2017-8-1 18:17
这个不是电的问题。你不要老是查电了。应该就是管路的问题

报故障不是电路是
管路头一次听说!
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:50:49 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-8-1 19:43
这么牛B的楼主,修了9年的空调,大家都散了吧,那么牛B还跑这里来问个什么问。

接不上话还嘴硬!你倒是说说!我那做的不恰当!大家讨论交流有什么不对!他们审题不清,我说下不行啊!
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:51:16 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-8-1 19:43
这么牛B的楼主,修了9年的空调,大家都散了吧,那么牛B还跑这里来问个什么问。

接不上话还嘴硬!你倒是说说!我那做的不恰当!大家讨论交流有什么不对!他们审题不清,我说下不行啊!
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:52:18 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-8-1 19:43
这么牛B的楼主,修了9年的空调,大家都散了吧,那么牛B还跑这里来问个什么问。

接不上话还嘴硬!你倒是说说!我那做的不恰当!大家讨论交流有什么不对!他们审题不清,我说下不行啊!
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:54:51 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-8-1 17:39
自己一点都不虚心,还要责怪给你回复的同行,难道大家都错了,你会透过现象看本质吗,跟你是对牛弹琴。

责怪,我说给他们听!我一直再讲电路问题!坛友们不是说压机热保,氟充多了,内外交脏了!我问得是闪红灯!目前已经解决,后续会发出来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:31 , Processed in 0.056694 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表