楼主: 卧薪尝胆

求助:今天修一台格力3匹柜机,开机十几分钟闪红灯,内外机停!五分钟恢复!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
大青 发表于 2017-8-1 09:05
首先量下电压多少伏,看看管温和管温和环温传感器

电压没测,单相220的厂里自己发电!应该没有问题!室温管温,量的的3k,,7k!室内温度三十五六度
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-8-1 07:42
但有个问题啊,如果内热交脏了,内风机转慢了,一样也会低压啊,这个时候并不是缺氟,你加氟不是要了压缩 ...

来之前压缩机就热保过!风机不算很快,但也不至于影响效果带出来!谢谢回复
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:32:02 来自手机 | 显示全部楼层
低压保护lpp竟然不是零线回路,短接零线保险丝炸了
发表于 2017-8-1 11:45:58 | 显示全部楼层
最好还是换一下外风机电容再说别的
发表于 2017-8-1 12:08:16 | 显示全部楼层
压缩机就热保过,不测电压和电流?
发表于 2017-8-1 12:38:13 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2017-8-1 11:17
来之前压缩机就热保过!风机不算很快,但也不至于影响效果带出来!谢谢回复

那还不叫脏???什么叫脏???都快堵严实了
发表于 2017-8-1 12:42:34 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2017-8-1 07:18
电流是高了一点点,冷凝器是干净的!看过了蒸发器没有拆,这台先前压机热保!别人检查,给压机降温就走了 ...

你说的这些问题是在氟量没有超多,压机电流正常的情况
而你现在修的这台机器,内蒸发器已经脏成那样了,造成你测量的氟压偏低,而你以为是缺氟,就拼命加,氟多了压缩机电流就会大,进而引起压缩机热保护,你都修了9年空调了,不知道蒸发器换冷换不出去低压会下降很多吗?低压不结霜是因为你氟灌多了啊。
发表于 2017-8-1 13:35:34 | 显示全部楼层
先换通用板试试看。
发表于 2017-8-1 13:59:05 | 显示全部楼层
你修空调就是快,我还末看清什么毛病,你已经动手修起来了,9年的师傅就是快。
现在的好多人都是这样快速修空调。加氟,换电容,换感温,短路保护使出这几招八成OK。
发表于 2017-8-1 14:03:10 | 显示全部楼层
师傅就教我这几招。用完无效只好放弃!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:52 , Processed in 0.056801 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表