楼主: 卧薪尝胆

求助:今天修一台格力3匹柜机,开机十几分钟闪红灯,内外机停!五分钟恢复!

[复制链接]
发表于 2017-8-1 07:42:14 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2017-8-1 07:22
我说压力低,先加氟给他使用!是以为低压,慢漏!我们这几千台空调,慢漏不好查!先加氟,根据漏氟时间预 ...

但有个问题啊,如果内热交脏了,内风机转慢了,一样也会低压啊,这个时候并不是缺氟,你加氟不是要了压缩机老命么?
发表于 2017-8-1 07:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得这个空调先要区分出那部分问题,很简单,机器冷机后,再开机能工作多长时间,能长时间,热保护的多,不能最好查电路,也可以直接拉线试压缩机。
发表于 2017-8-1 08:13:42 | 显示全部楼层
应该电流过大保护,你一直没说空调是多大,牌子等等。你那22是雪种还是型号。如果是型号那就是小一匹,那怎么可能会有十几安电流。如果是三匹柜机好像也十安左右。你可以不接压缩机开机看看有没有保护就知道问题所在了,都做了九年还不会用排除法。我都没有跟过师傅,全自学,除了变频难搞,其他都好搞。
发表于 2017-8-1 09:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
首先量下电压多少伏,看看管温和管温和环温传感器
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2017-8-1 07:51
我觉得这个空调先要区分出那部分问题,很简单,机器冷机后,再开机能工作多长时间,能长时间,热保护的多, ...

系统有问题,压机会热保!帮忙分析电路!谢谢
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
陈仕帮 发表于 2017-8-1 08:13
应该电流过大保护,你一直没说空调是多大,牌子等等。你那22是雪种还是型号。如果是型号那就是小一匹,那怎 ...

请你看看标题,我哪没说清楚!描述也说了压机热保护是故障还在!变频你还是需要学习的,以后是主流!
 楼主| 发表于 2017-8-1 10:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
今天检查内机lpp接连接线到外机,接在公共零线插上!
 楼主| 发表于 2017-8-1 10:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
怎么只能传一张照片啊
15015559604630.708758317492781.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-1 10:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
外机信号线插头这样接的
15015559604630.708758317492781.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器不算太脏,也不至于影响效果!用手电照过,透光!这是更换后的面板,故障灯在闪!
IMG_20170801_110747.jpg
15015559604630.708758317492781.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:46 , Processed in 0.056102 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表