楼主: 13925809766

医院手术室空调系统求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-31 07:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
江阴冬日暖阳 发表于 2017-7-31 06:44
直接把热继电器复位就好了

热继电器已经复位。
 楼主| 发表于 2017-7-31 07:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
李献中 发表于 2017-7-31 06:46
既然内风机无故反转,是否空调本来就没有坏而是有人修电路改变了三相电的相序。

我也这样认为,但三相改变了相序,为何压缩机放氟后能正常运转呢?而且效果还不错。
 楼主| 发表于 2017-7-31 07:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
13925809766 发表于 2017-7-31 07:32
我也这样认为,但三相改变了相序,为何压缩机放氟后能正常运转呢?而且效果还不错。

有没有这种可能:就是相序改变,PLC监控系统监控有误。而且很奇怪的是原来压缩机反复起停,系统都没有报警,这觉得正常了,系统却报警了。
发表于 2017-7-31 07:49:38 | 显示全部楼层
为何 擅自改这改那,好好的空调为何又要放氟?不查根本原因?
 楼主| 发表于 2017-7-31 08:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-7-31 07:49
为何 擅自改这改那,好好的空调为何又要放氟?不查根本原因?

你没看明白吗?空调压缩机反复起停。放氟一点就能运转了,而且正常后压力和制冷都是可以的。现在这个环境温度,就不能考虑以前有人加氟多了吗?而且出风口无风,改相序后就可以了。那你这个优秀会员分析分析根本原因啊!
发表于 2017-7-31 12:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
13925809766 发表于 2017-7-31 07:32
我也这样认为,但三相改变了相序,为何压缩机放氟后能正常运转呢?而且效果还不错。

这也是个问题。不过可试试改变总线的相序试一下,恢复内机接线,这样就可确认了,试试吧,不行再想其他加法。
发表于 2017-8-5 10:34:18 | 显示全部楼层
200PLC系列找我呀,楼主什么地方的?
发表于 2017-8-5 20:51:21 | 显示全部楼层
有的故障在plc中要复位的,就是修好不复位也报,还有看plc的输出灯可以判断的
发表于 2017-8-5 20:55:12 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
plc空调图片不会发,一般都恒温恒湿的系统用的。
发表于 2017-8-5 23:49:50 | 显示全部楼层
空调机组用的PLC系统,一般是不易出问题的。
楼主遇到的这种情况,俺认为还是相序出了问题。
俺在本地的某厂的冷水机组也是使用PLC系统,同时控制监测着8套6K3方的表冷风箱。但这套PLC报故障后是不能复位的(例如积分阀不正常、入水温度、压力与出水温度、压力不正常等等这些),只能反复报故障,并且,当排除故障后,系统会自己储存报故障时间。另外,当检测到风速小(指清新风),反而可以人为消除且不记录,但不及时处理,则反复 报 警 提示但不停机。可分别调出各机组的各个设项与实时运行情况。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-1 00:49 , Processed in 0.060674 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表