有楼说的对,打酱油,大点小点都无所谓!
发表于 2017-7-31 19:40:33 | 显示全部楼层
35UF 1.5P 25UF 1P 都是常用规格。国内宁波新容的不错的。
发表于 2017-7-31 20:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
老空调有1.5p用50的,美的26机.有用35,长虹有35机用25的,这有什么好奇怪的!
发表于 2017-7-31 20:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
美的机,外界温度超45度时,不致冷的今天发现较多,是外机热保护了
发表于 2017-7-31 21:23:39 | 显示全部楼层
一般1匹空调,电容25μF~30μF;2匹空调,电容30μF~35μF;3匹空调,电容50μF~60μF。
发表于 2017-8-2 23:00:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 威扬天下 于 2017-8-2 23:02 编辑

估计是加管没排空或是排空不彻底的关系,
另外到底冷不冷,拿数据说话,你没带温度表和电流表去吗?
真没带表,可以拆开内机检测一下内机蒸发器是否冷度均匀冰手,如不均匀,内机蒸发器存在堵塞现象,

虽然电流表不一定是一个依据,但也是一个检测工具,
如果钳得电流读数比机器额定电流高了许多,那制冷系统就有故障了,要么微堵,要么压机坏。

你加到5个压估计更不冷了,而且用户耗电量也会大增,压机负担加重了电流会增大不少!