美的变频挂机高频停机

[复制链接]
发表于 2017-7-30 21:45:26 | 显示全部楼层
每次上升到7A时停的,感觉过流保护的可能大哦,老老实实检测过流检测部分吧。
 楼主| 发表于 2017-7-31 11:44:53 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-30 12:07
把压机排出温度传感器从感温杯拔出来试试........

周老师你好,压机排出温度传感器从感温杯拔出或者换掉,所有外机传感器都换掉,以及穿过电感磁芯的电测流检线从电感磁芯拿出来,都还是老样子。无从下手了,要是外板坏我可以买板来换,但是我不敢肯定是外板还是内板还是压机
 楼主| 发表于 2017-7-31 11:45:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 空间怪兽 于 2017-7-31 11:47 编辑

不小心发多了
发表于 2017-7-31 12:06:34 | 显示全部楼层
拔掉模块压机的线再开机试试.......
 楼主| 发表于 2017-7-31 12:11:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 空间怪兽 于 2017-7-31 12:17 编辑
西安周涛 发表于 2017-7-31 12:06
拔掉模块压机的线再开机试试.......


模块到压机线拔掉后外机风扇一转就停,红灯闪烁,还有叽叽报警声,还显示P4,一会儿又重复,是不是要接个假负载呀
发表于 2017-7-31 12:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调挂机电流达到7A。应该是压力过流保护了,你查一查是不是系统堵了
发表于 2017-7-31 12:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调挂机电流达到7A。应该是压力过流保护了,你查一查是不是系统堵了
 楼主| 发表于 2017-7-31 13:05:48 | 显示全部楼层
照康维修 发表于 2017-7-31 12:47
变频空调挂机电流达到7A。应该是压力过流保护了,你查一查是不是系统堵了

氟有过泄漏,补过氟,应该不堵,它工作的拿2分钟效果还不错
 楼主| 发表于 2017-7-31 13:10:18 | 显示全部楼层
空间怪兽 发表于 2017-7-31 13:05
氟有过泄漏,补过氟,应该不堵,它工作的拿2分钟效果还不错

现在静态压力2MPA,工作时高频时0.9MPA,之前氟不足时高频0.5MPA 也是这样高频停机
 楼主| 发表于 2017-7-31 13:10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 空间怪兽 于 2017-7-31 13:15 编辑

表述不太清楚难为大家了,修板对我来说太难(直观的外围的都没有检查出问题)我只是想锁定故障范围换版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 05:23 , Processed in 0.058850 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表