美的变频挂机高频停机

[复制链接]
发表于 2017-7-30 10:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的32机,开机2分钟左右压机升到高频,整机电流从1A升到7A左右停机,内机停止供电,,开机正常工作,几分钟后停机(压缩机升频,整机电流由上升到7A时停的,每次都这样),停机时220和跳变电压都没有,压机和风机就像断电一样突然停止,外板红灯闪,内机2传感器都在2.3V左右,外机3传感器有2个1V,1个0.75V,过一会儿又重复开机到7安左右又停,是不是电流过大保护啊还是传感器故障(传感器十几个昨天掉在用户家了,手上一个都没有了),内机还是外机故障?电流检测电路是哪快?自己回收的机子,求助
发表于 2017-7-30 10:30:25 | 显示全部楼层
你必须先看故障代码,也可拔出排气温度传感器试试
发表于 2017-7-30 10:48:26 | 显示全部楼层
检测电路查查
 楼主| 发表于 2017-7-30 10:57:38 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2017-7-30 10:30
你必须先看故障代码,也可拔出排气温度传感器试试

谢谢回复,没有故障码呀
 楼主| 发表于 2017-7-30 10:58:48 | 显示全部楼层

检测电路我都不知道在哪里,变频修的太少,谢谢
 楼主| 发表于 2017-7-30 10:59:35 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2017-7-30 10:30
你必须先看故障代码,也可拔出排气温度传感器试试

回头我拔出排气温度传感器试试
发表于 2017-7-30 12:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
高低压保护。看看雪种堵还是漏
发表于 2017-7-30 12:07:08 | 显示全部楼层
把压机排出温度传感器从感温杯拔出来试试........
 楼主| 发表于 2017-7-30 21:40:17 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-30 12:07
把压机排出温度传感器从感温杯拔出来试试........

有周老师的回复,我信心倍增,您辛苦了
 楼主| 发表于 2017-7-30 21:41:23 | 显示全部楼层
mo1zhi1yang 发表于 2017-7-30 12:04
高低压保护。看看雪种堵还是漏

谢谢回复,氟也是不够的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 20:45 , Processed in 0.035283 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表