电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 948|回复: 4

维修格力5匹空调。

[复制链接]
发表于 2017-7-29 13:25:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力5匹空调开机制冷正常。。制冷20分钟左右外机保护显示 E4查格力代码。E4是排气管温度过高。观看外机馋不忍睹。(由于最近政府全面把楼道全面包装。外墙全加石子漆)刮掉散热片的脏东西工作了。一段时间制冷还可以。回去睡觉了。过个2小时过来喵喵看。夏天太忙了催了就好才过来看。所以来论坛看看E4漏佛。什么的还有谁碰过这样问题
 楼主| 发表于 2017-7-29 13:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
还是出现E4
发表于 2017-7-30 10:19:00 | 显示全部楼层
排气管子上面有个温度传感器60K,常温下应该是48K左右,还有 你应该挂上表看看高低压各是多少!
发表于 2017-7-30 10:19:43 | 显示全部楼层
还有风机电容
发表于 2017-7-30 11:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
E4出现的久了,就会变E1了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:35 , Processed in 0.051565 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表