大1P空调压缩机保护器跳闸(已修复)

[复制链接]
发表于 2017-7-29 10:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gfdwia 于 2017-7-29 19:31 编辑

一台格力大1P挂机,客户报修说不启动,上门查看发现电容鼓包,换新电容后还是不启动,检查发现压缩机保护器因为锈蚀已经报废了,换了新的保护器(750W,全城找遍了才买到)装上试机,制冷一切正常,工作电流4.8左右(略为偏大),但是电流一直在上升几分钟后上升到5.4A,一直稳定不变,低压压力0.4MPA,运行十五分钟左右保护器跳闸,外风机散热正常,翅网也干净,手摸压缩机有点烫手,因为是夏天烫手也正常,不知道是不是压缩机线圈老化了导致运行电流大(压机启动线圈9欧 其它两组分别为5.1 3.9)。

花了一个多小时,终于搞定了,我把系统内的氟全部放掉,然后重新抽真空加氟,试机电流一直在4.2左右,低压压力0.45MPA,试机半个多小时电流一直未再上升,保护器也未再跳闸,虽说自己又增加了点成本,但是能换回客户的点赞,自己也觉得值得。

000d875f0cf6117303a601.jpg
发表于 2017-7-29 10:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
随时报废压机
发表于 2017-7-29 10:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
更换压缩机吧!压力0.4的话氟也不少
 楼主| 发表于 2017-7-29 19:31:53 | 显示全部楼层
谢谢大家,终于搞定了
 楼主| 发表于 2017-7-29 19:32:07 | 显示全部楼层
风神独尊 发表于 2017-7-29 10:44
更换压缩机吧!压力0.4的话氟也不少

谢谢了,已经修好了,与压缩机无关