电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: xtkhnje

新科空调开机10分钟外机停机,显示E4

[复制链接]
发表于 2017-7-29 11:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
你那个压力是多大看不清,410的氟这个气温下低压压力至少在8.5以上。
发表于 2017-7-29 11:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
外机干不干净啊?
 楼主| 发表于 2017-7-29 12:08:02 | 显示全部楼层
外机很干净,低压工作压力是0.9。
发表于 2017-7-29 12:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
是不是四通阀串气啊!有没有检查呢!E4应该是压缩机过热保护,串气会给压缩机带来很大的热量,时间长了会出现卡缸,
 楼主| 发表于 2017-8-1 15:10:50 | 显示全部楼层
大师们出来指点下啊。或者是不是提供的信息太少啊?还要什么些数据?
发表于 2017-8-6 16:09:26 | 显示全部楼层
我的扬子空调出现E4 结果是室外机的电容坏了 换后正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:37 , Processed in 0.054178 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表