楼主: 皆识

发电机一点残压都没有

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-28 20:15:24 | 显示全部楼层
橄榄树 发表于 2017-7-28 20:01
建议,将励磁和谐波绕组断开,并接出相应的头尾,成为三组独立的线圈。这时,用指针式万用表的微安档 ...

谢谢,我明天试试看。我一直在折腾,用电动机带动了用交流10V档没有发现指针摆动
 楼主| 发表于 2017-7-28 20:17:42 | 显示全部楼层
橄榄树 发表于 2017-7-28 20:04
还有,发电机线圈公共端没有接好,也是没有电压

我是把三个谐波的尾用铜焊焊接的应该不会虚焊
发表于 2017-7-28 20:59:15 | 显示全部楼层
皆识 发表于 2017-7-28 20:07
看看吧就这个。晚上光线不好,像烧了,其实没烧,没用过的

什么原因造成了这样,这电机已经烧了。
发表于 2017-7-28 21:02:49 | 显示全部楼层
回忆下励磁绕组接线是否有误,问题不在整流桥上。
发表于 2017-7-28 22:37:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 修修补补又一年 于 2017-7-28 22:39 编辑

看样子已经烧了  啥子铜线都不可能这个颜色   重新绕吧亏不了多少 的  主绕组就是一个电机1路星 出4个头 三相四线。 励磁一般是三相  也有2相的 1-4头接尾  把头并在一起   出3个尾巴接桥堆,那个桥堆的+  - 到碳刷 必须正确  ,反了不干活的。 那个几波不要都没得大问题。但关键是转子要完好。
发表于 2017-7-28 22:48:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 修修补补又一年 于 2017-7-28 23:02 编辑

这样就哭了 ? 大不了请人修 。自己修就亏一天人工 铜线折旧钱

我这几天都是焦头烂额的  天气热电压低  动力电只有300到360V 165KW电机无法启动 搞了一天该换的都换了  ,还是不能启动。 单相160 到180 V 单相电机到处都在烧电容 烧电机  ,看到生意好,都是自己清楚修的东西  在这个低电压的情况下返修的可能是不是好多按?一天东跑西跑的汗流浃背,一身没得干的地方,好多的电机修好了都不敢发出去,不知道有好多后遗症。
发表于 2017-7-29 00:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
皆识 发表于 2017-7-28 20:15
谢谢,我明天试试看。我一直在折腾,用电动机带动了用交流10V档没有发现指针摆动

指针不摆动表示可能有短路线圈,把能量都吸收了。
发表于 2017-7-29 07:28:49 | 显示全部楼层
查基波绕组接线是否正确
发表于 2017-7-29 07:46:07 | 显示全部楼层
励磁绕组接线肯定有问题,手转发电机,和输出380V对比,380V肯定有电流,而励磁绕组无反应,肯定接反相了
 楼主| 发表于 2017-7-29 12:38:31 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-7-29 07:46
励磁绕组接线肯定有问题,手转发电机,和输出380V对比,380V肯定有电流,而励磁绕组无反应,肯定接反相了

用电动机带动发电机
380V也没发现指针摆动,4极电机星接,检查了很多次,没发现接错或短路,谐波绕组用数字毫伏档没发现电压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 14:20 , Processed in 0.054406 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表