各位大神,请教一下美的定频空调制冷效果不好问题

[复制链接]
发表于 2017-7-27 21:46:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天下午维修一台2010年的1.5匹美的定频空调,客户说制冷效果不好,晚上开17℃都不太凉,把压力表接到充氟口,压力为快7个压,运行电流为6.2左右,把氟放到快6个压,电流为5.8左右,还是效果没有明显改善,请问一下是不是氟过多了?还是外机太脏了,压力才高的?
发表于 2017-7-27 21:48:20 来自手机 | 显示全部楼层
外热交清洗,外风机电容都查下
 楼主| 发表于 2017-7-27 21:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
lining54100 发表于 2017-7-27 21:48
外热交清洗,外风机电容都查下

好的,明天去换一个新的试试
发表于 2017-7-27 21:53:39 | 显示全部楼层
电流是有点大,清洗内外机后再看压力和电流。有条件就定量加氟。没有条件就慢慢放。
 楼主| 发表于 2017-7-27 22:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-7-27 21:53
电流是有点大,清洗内外机后再看压力和电流。有条件就定量加氟。没有条件就慢慢放。

明天把外机清洗清洗再看看压力,不行了再慢慢再放。
发表于 2017-7-27 22:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
今天下午就修了一台制冷效果不佳的空调,测运行压力达8个压!请洗外机看表就降到五个压了。
 楼主| 发表于 2017-7-27 22:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
明天也清洗清洗在看看压力,看看效果。
发表于 2017-7-27 22:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
观察太不仔细了,第一步就应该看看外热交脏不脏
 楼主| 发表于 2017-7-29 23:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
今天下午去清洗时发现低压管有一个地方扁了,后来慢慢回个回,压力电流立马回复到正常值了。
发表于 2017-7-29 23:16:54 | 显示全部楼层
邓州小赵 发表于 2017-7-29 23:04
今天下午去清洗时发现低压管有一个地方扁了,后来慢慢回个回,压力电流立马回复到正常值了。

从内机到加氟口这一段的粗管瘪了???那压力应该下降才对啊,为什么会升高呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 16:46 , Processed in 0.061440 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表