电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2230|回复: 4

真心请教,三相四线电力线缆如何接线

[复制链接]
发表于 2017-7-27 21:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
200米35平方地埋电缆架空铺设,照明小于10千瓦,动力小于20千瓦。使用铜铝过度端子(国产普通端子)时,需要在铝管注满导电膏吗?端子与空开连接处要涂抹导电膏吗?电缆两端留出维修余量要做缓冲吗?U型还是O型或者有其它更好的方法吗?
发表于 2017-7-27 23:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
功率不大可以不用导电膏,用o型的压接面积大。
发表于 2017-7-28 09:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
说真的导电膏没鸟用,刚开始效果很好,两三年后就不行了,发热严重。有条件用好的螺丝及喇叭型垫片,十年没问题
发表于 2017-7-28 11:25:12 | 显示全部楼层
35平方的电缆已经有铜铝过渡头了还要用导电膏真心话那导电膏真不是好东西只要压线钳子压接就ok了不放心建议你用25方的压线模至于留多少余量你自己看着办反正现在的铜铝废品收购价也不高留长一点也不错等待铜价高了以后再处理最好
 楼主| 发表于 2017-7-28 15:00:45 | 显示全部楼层
tan01255 发表于 2017-7-28 09:30
说真的导电膏没鸟用,刚开始效果很好,两三年后就不行了,发热严重。有条件用好的螺丝及喇叭型垫片,十年没 ...

好的,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:16 , Processed in 0.050462 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表