发表于 2017-8-3 08:52:59 | 显示全部楼层
按照原来的接线方法接上就行
发表于 2017-8-3 15:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
怎么拆,就怎么接,再不会就拔一根接一根
发表于 2017-8-4 15:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
certainly1111 发表于 2017-8-2 23:30
没有一定的电子基础,别说瞎猫碰死耗子,我怕你连电阻都找不到

悲哀呀,谁叫你修谁倒霉
发表于 2017-8-4 16:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-3 00:32
你图片中的叫双极继电器。用在空调中的话,一般是用在2P的机子外机中,作控制压机的工作电压用,从而控制 ...

非常赞同您的观点,很谦虚愿意和你交流,
发表于 2017-8-5 00:13:52 | 显示全部楼层
nihaolxx 发表于 2017-8-4 16:25
非常赞同您的观点,很谦虚愿意和你交流,

这个论坛,它本身就是一个相互交流相互学习的平台,断不是为某些人自以为是的在“表演”而设。
真心求知的,理应得到帮助。
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-3 00:32
你图片中的叫双极继电器。用在空调中的话,一般是用在2P的机子外机中,作控制压机的工作电压用,从而控制 ...

谢谢师傅帮忙,确实是不懂才来像你们请教的。真的很感谢你
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-3 00:32
你图片中的叫双极继电器。用在空调中的话,一般是用在2P的机子外机中,作控制压机的工作电压用,从而控制 ...

师傅,那上下本身就相当于一个开关作用,前提是左右线圈需要供电220上下才导通。我的理解是上端应该接压缩机跟外风机的控制端,下端接内机送出来的火线控制,师傅,你看看我这个对吗?
IMG_20170809_102301_122.jpg
发表于 2017-8-9 11:08:42 | 显示全部楼层
certainly1111 发表于 2017-8-9 10:23
师傅,那上下本身就相当于一个开关作用,前提是左右线圈需要供电220上下才导通。我的理解是上端应该接压 ...

不是这样子的
好吧,等会俺给你画个图吧
发表于 2017-8-9 11:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
这是单冷机的接线方法,如果是冷暖机的,则风机线就不接了,直接室内侧的外风机控制端。
IMG_20170809_111622.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-10 23:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-9 11:20
这是单冷机的接线方法,如果是冷暖机的,则风机线就不接了,直接室内侧的外风机控制端。

哦,这样我就看明白了,风扇的供电端原来是接在线圈的火线端来的啊,控制压缩机的那根线就是室内机主板供给压缩机的连接线,剩下得就是压缩机跟风机的零线这个接在外机的零线公共端就可以了。非常感谢空调大师傅的帮忙
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 12:45 , Processed in 0.059756 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表