wang134e 发表于 2017-7-27 19:32
两个问题,1堵了2四通阀

单冷机哪里来的四通阀
发表于 2017-7-28 18:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-7-27 18:27
家伙都是新的,压机正常?电流有这么大?

没看表用错了
发表于 2017-7-28 21:09:38 | 显示全部楼层
看了这么多回复,已经说得在明白不过了,关键在用户没有说明白,大家都在猜测,第一是启动电容下降,压机起动困难,电流大,换电容就好,第二是你用的表值那么小,测平怛压爆表,正常,应该新手吧!
发表于 2017-7-28 21:09:41 | 显示全部楼层
看了这么多回复,已经说得在明白不过了,关键在用户没有说明白,大家都在猜测,第一是启动电容下降,压机起动困难,电流大,换电容就好,第二是你用的表值那么小,测平怛压爆表,正常,应该新手吧!
发表于 2017-7-29 00:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
这是量的什么电流?单冷压力这么大?静止压力?
发表于 2017-7-29 01:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
老师傅这是什么1黑科技方法
发表于 2017-7-29 05:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
估计是不会用钳型电流表,好多钳型电流表有记忆测量最高电流的功能,
发表于 2017-7-29 06:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
首先,钳表错了,只钳入一根线即可,其次有可能粗阀没打开,第三,压机没转起来。
 楼主| 发表于 2017-7-29 11:54:45 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的热心解答,我是新手,综合了一下,感觉是压缩机电容失效,马上去换了一个电容,已正常使用,再次谢谢!

出风温度,温差17度,满意。

出风温度,温差17度,满意。

进风温度

进风温度

连同风扇电流的,正常电流

连同风扇电流的,正常电流

开机结露了

开机结露了

换这个上去,新容电容质量好(旧)

换这个上去,新容电容质量好(旧)

测量无容量了

测量无容量了

爬出去还是比较怕的

爬出去还是比较怕的
 楼主| 发表于 2017-7-29 12:02:34 | 显示全部楼层

RE: 各位师傅帮看看不制冷了(已修复)

补充,压缩机有声音不代表启动了,电容失效是有规律的嗡嗡声音,其实无启动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 20:42 , Processed in 0.057753 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表