环境温度43℃是个坎

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-27 19:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-7-27 18:58
冷凝饱和温度是不是冷凝风温度减去环境温度?16.7度是不是太热了,我也经常测各种制冷设备,一般在9到13度 ...

你最好找台空调实测一下,把数据传来与我们分享。冷凝温度不能准确测出,只能根据高压压力对应饱和制冷剂温度推算,但是在冷凝器(分支)进出口中部如化霜传感器位置测出的温度接近冷凝温度,有些品牌空调它的制热化霜传感器同时又是制冷外机冷凝温度过载检测器件如长虹柜机和早期带外机化霜传感器的挂机。
发表于 2017-7-27 19:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-7-27 19:19
你最好找台空调实测一下,把数据传来与我们分享。冷凝温度不能准确测出,只能根据高压压力对应饱和制冷剂 ...

原来这样,我做过某品牌制冷设备售后维保,每年定期做两次检查保养,其中一项就是测冷凝风和环温相差温度,超过15度的设备就要维修,但没有空调。
 楼主| 发表于 2017-7-27 19:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
传感器测温度这个事,我再说长虹空调,这个品牌所有能显示温度数字的,都能检测出个传感器实测温度在显示屏上,就如现在各品牌变频机的维修测试仪,我以所谓的标准空调工况来说,室外35℃、室内27℃(湿度50%)、吸气压力5kg,这时对应蒸发压力应在5-6℃,而这时检测蒸发器盘管温度是10℃,与室温差17℃,这时出风温度可能在13、4℃。
 楼主| 发表于 2017-7-27 19:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
测冷凝器末端毛细管前的管路的温度加15℃可以看做冷凝温度
发表于 2017-7-27 19:43:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2017-7-27 19:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器盘管测的温度高于实际蒸发压力对应饱和制冷剂温度,这个事情我想是房间27℃的热空气在不断传热给蒸发器,蒸发器翅片和铜管表面不可能和管路内部5kg压力正沸腾气化的制冷剂是同样温度,除非将传感器处保温绝热。
 楼主| 发表于 2017-7-27 19:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-7-27 19:28
原来这样,我做过某品牌制冷设备售后维保,每年定期做两次检查保养,其中一项就是测冷凝风和环温相差温度 ...

出风温度与实际冷凝或蒸发压力对应温度会有7、8的温差
 楼主| 发表于 2017-7-27 20:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-7-27 19:28
原来这样,我做过某品牌制冷设备售后维保,每年定期做两次检查保养,其中一项就是测冷凝风和环温相差温度 ...

出风温度与蒸发压力和冷凝压力对应温度之间差值可能会有7、8度
发表于 2017-7-27 20:21:27 | 显示全部楼层
目前的天气,很多都出现热保护。小机压缩机保护,大机高压保护。就这是天气的原因。今年尤其热。
发表于 2017-7-28 00:02:09 | 显示全部楼层
        我很赞同!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 17:23 , Processed in 0.054077 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表