格力冷凝器过热!

[复制链接]
发表于 2017-7-27 06:41:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修一台格力定频1.5p空调,上门查看压缩机不工作,最后确认压缩机内部热保护烧断,更换后当时一切正常,回家一个小时客户打来电话说还是不制冷,于是二次上门发现压缩机处于热保护状态,等压缩机冷却后开机卡电流,电流从3.8稳步上升升至6.0左右压缩机保护,低压压力从刚开始4公斤升到6公斤左右,风机电容加大压缩机电容更换,放了点氟开机试结果一样还是保护,冷凝器又清了下应该不是太脏,现在摸着冷凝器有点烫,不太明白怎么回事,是不是哪里有堵的地方,我是新手望各位大神教我!
发表于 2017-7-27 06:59:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-7-27 07:22 编辑

制冷剂要适量,
外机冷凝器清洗干净,
外风机转速一定要正常
看看毛细管或者单向阀,

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
金林维修 + 2 完全赞同

查看全部评分

发表于 2017-7-27 07:57:35 | 显示全部楼层
热保护烧断,岂能一换了之。
发表于 2017-7-27 08:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
板凳有道理
发表于 2017-7-27 09:15:20 | 显示全部楼层
制冷剂不是你想放就放点,想加就加点的。风机电容也不能想换大就换大的。换大了风机会过热也会保护!!
 楼主| 发表于 2017-7-27 11:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-7-27 07:57
热保护烧断,岂能一换了之。

详细说说呗,新手好多不懂望指教
发表于 2017-7-27 11:57:01 | 显示全部楼层
热保护烧断
估计要对机子的内外机都彻底清洗,检查氟够不够,内机风力大不大,外机风扇电容用原装大小就行了
还有一个问题,估计就是压缩机不行。。。
发表于 2017-7-27 13:39:02 | 显示全部楼层
回气管冷不冷。。有水滴没有。。。
发表于 2017-7-27 16:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
高低压力是多少?
发表于 2017-7-27 17:05:14 | 显示全部楼层
这个不用研究了,抽空,定量加就可以了,这天气,你这加氟速度不行,肯定保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 16:45 , Processed in 0.062425 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表