各位帮忙看看 定频空调内机蒸发器温度

[复制链接]
发表于 2017-7-26 22:53:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老格力定频2匹空调,内机蒸发器,上半部分,怎么温度热啊。用温度计测的。
20170726224927.jpg
发表于 2017-7-27 00:43:24 | 显示全部楼层
上方應該是進氣  下方應為回管
散熱不良 或 冷媒過多
发表于 2017-7-27 06:11:18 | 显示全部楼层
应该是正确的吧
发表于 2017-7-27 08:15:19 | 显示全部楼层
压力正常吗?????????
发表于 2017-7-27 08:16:38 | 显示全部楼层
难道是你把氟加多了
发表于 2017-7-27 08:35:11 | 显示全部楼层
应该是堵了。节流能力很强。等效于高压靠后了。
发表于 2017-7-27 08:40:08 | 显示全部楼层
2匹柜机蒸发器是这个样子吗?有这么大吗?5匹的也没这么大啊!!再说了有是横着装的吗???
发表于 2017-7-27 08:57:47 | 显示全部楼层
蒸发器上部怎么变热了!变成冷凝器了?有可能外热交散热不好,可以简单确定一下!
发表于 2017-7-27 09:54:39 | 显示全部楼层
设备运行了多长时间呀?
 楼主| 发表于 2017-7-27 14:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
我这是找了个图,说明情况