求助 空调压力越来越高一会就高温保护了

[复制链接]
发表于 2017-7-25 15:04:27 | 显示全部楼层
诚信手机电脑 发表于 2017-7-25 14:32
恩这个是不是原来的真不知道 在专门倒腾二手空调哪里买的 电容肯定是后换的

看到压缩机的标签吗,上面应该有数字知道大小的。
发表于 2017-7-25 15:14:38 | 显示全部楼层
最初的情况是压缩机热保护了,你那朋友应该是跟师娘学的这都不懂.,本来洗洗外机散热片应该有好转,天太热空调保护不一定就是故障.放到仓库后,你如果是打开外机壳试机的话,会出现散热不好,压力越来越高电流也越大的情况.建议把机器装好试机,如果没好转,就放光氟,再定量加氟试机
发表于 2017-7-25 15:40:17 | 显示全部楼层
冷媒系统应该有被堵的情况,压力高电流大,通而不疼,疼而不通
发表于 2017-7-25 16:57:36 | 显示全部楼层
首先你先把外壳装好,然后开机看看粗细管子的表现,如果还是细管子凉粗管子不凉就慢慢再加点,知道粗管子也有冷凝水为止,不要太在意压力,你加点氟之后电流会比现在大一点,但是只要能稳定住不上升就应该没多大问题了,如果还是不行你就得考虑压缩机了,有可能不配套的,还有,你把电容换个50的试试,说不定60的大了呢!
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:04:36 | 显示全部楼层
海的希望 发表于 2017-7-25 14:44
是的,你测一下,一共三个阻值

启动绕组和运行绕组 之间阻值4欧姆  
启动绕组和公共端3欧姆
运行绕组和公共端1欧姆

这样的数值正常吗师傅 3P 单相 空调的压缩机
发表于 2017-7-25 17:07:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-7-25 17:11 编辑

这毛病, 压缩机、风机电容你已经换过了。机器你已经洗过了。
就剩 毛细管、单向阀 和 压缩机了






发表于 2017-7-25 17:09:03 | 显示全部楼层
你手指的那个罐子里面堵了,换一个就好,经验是哪里开始凉就是哪里之前堵了。
根据你说的四通阀到过滤器这段没露,过了虑罐有露,那就是虑罐堵了。
发表于 2017-7-25 19:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
靠,修好了挨饿的是我们,修不好了还要问我们,如果告诉你是对的你修不好,又要怨我们。所以不告诉你是最好的
 楼主| 发表于 2017-7-26 10:08:43 | 显示全部楼层
制冷~水暖维修 发表于 2017-7-25 19:16
靠,修好了挨饿的是我们,修不好了还要问我们,如果告诉你是对的你修不好,又要怨我们。所以不告诉你是最好 ...

都是维修的 都是互相帮助  这么说有意思么
发表于 2017-7-26 10:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
不知你发的图片是洗过厚的,还是没洗前的,图片上看,外机依然很脏,再有,你看下最简单的事抽空,定量加氟,然后再看什么情况!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:45 , Processed in 0.057025 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表