楼主: 西安周涛

压力偏高.........

  [复制链接]
发表于 2017-7-27 12:58:44 | 显示全部楼层
杨枫027 发表于 2017-7-26 18:18
周老师您好,像那种外机被糊死的,是一眼都能看出来的。但外机翅片夹层之间被堵死了,外面却干净的不得了。 ...

你说的对,多数情况下不能直接看到。我都是用一个小镜子,伸到后面,翅片是否透光一目了然。
发表于 2017-7-27 13:04:15 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-27 10:40
缺氟了就好像人“贫血了”
可要是氟加多了,那跟“高血压”又有什么区别吗......
其实空调跟人一样的

呵呵比喻的好。善于比喻才能够用简单的话说清楚复杂的事。
发表于 2017-7-27 13:08:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 hd0913 于 2017-7-27 13:10 编辑
XIAOLUJIAWEI 发表于 2017-7-27 12:40
就是,而且感觉周老说话一点儿架子都没有,衷心的祝愿老人家健康长寿,成为论坛的长青树。


对。还有位老师也是高手,这方面就有差距,回帖子时经常是先挖苦,再批评,然后讲课。其实讲的也不错。
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:31:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-7-28 11:32 编辑

变频空调外风机确实是转一会,压机就晃了一下就报故障.........
多是压机过载所致.....
有些人说;电流不大,压力挺高呀......
这是概念的误区
变频空调的过流和定频空调不一样;
定频空调就一个速度,它的过流就是超过了极限电流,也叫最大的电流......
而变频空调是一档一档提速的,它的第一档的检测电流是很小的。比如说eep rom里面的电流是一安,可测到的电流是2A,那可不是就是过流了,可他和你心里的过流是不是完全不是一个概念呢.....
实战是,拔掉模块上压机三根线中的任意两根线,再次开机,如果外风机能持续走几分钟,那基本上就可以断定是过流了....
随便找一台变频压机,无所谓直流的还是交流的,不要焊接,接上压机三根线,看看这一回压机能不能运转,还会不会过载...........
线接对了,有正常的吸排气,而接错了,没有吸排气,压力表光抖动,不会有正常的上升或者是下降......
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:43:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-7-28 11:53 编辑

变频空调刚开始运转,或者是限频了
频率是很低的。
那么它的高压只能是打上去一点点,低压也是拉下去一点点,所以这一会它的蒸发压力较高
例如22的氟
缺些氟和正常的氟它的平衡压力都差不多,低频或限频的时候,它的压力可能是0.8Mpa或者是1Mpz
这个时候看压力,几乎没有什么意义
但电流却不会哄人,那是相当的低,当然声音也是听的出来的......
缺氟了,压机排出温度很高,压机排出温度传感器也能感觉出来并告诉MCU并进行限频
这个时候制冷的效果非常的差

细管阀结霜或者是很森冷,粗管阀没有温度,蒸发器结露不全,外风机吹出来的风也不热,电流较小
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:48:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-21 15:10 编辑

不管是定频空调还是变频空调R22这个时候它的平衡压力几乎可以达到1.3Mpa


没想到这么多人“敬仰”的人竟会说出如此离谱的话???可能被“敬仰和崇拜”冲昏了头。荣昌制冷
发表于 2017-8-5 10:28:19 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-26 09:02
只能是看压力了........

那就是看看压力,再看看内热交结露的情况了对吧?
发表于 2017-9-7 11:26:57 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-25 11:11
当外热交风循环不好的时候,压力也会“虚高”的
切记

關鍵是為何會高?是不是液化不行,氣化的多,導致壓力內部高?
发表于 2017-9-7 18:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-27 10:26
当然最好是看内热交结露刚刚满最好!
缺氟 内热交结露不满
可加多了,内热交的冷度倒是挺均匀的,可冷度 ...

周老师,我想问。如果小挂机的氟加多了,细管阀常温,粗管阀冰冷,但是低压压力却挺高(都快八个压了。。)内机效果差。放氟到五个压,两个阀门一样凉,压力下来了,蒸发器低了,效果也好了。氟加多了,为啥粗管阀也是冰凉,但回气压压力还挺高啊??您不是说制冷剂的压力跟温度走吗?
发表于 2017-9-10 12:57:44 | 显示全部楼层
周老师是个不错的师傅啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 08:26 , Processed in 0.063955 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表