楼主: 西安周涛

压力偏高.........

  [复制链接]
发表于 2017-7-26 17:52:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-18 21:33 编辑
西安周涛 发表于 2017-7-26 10:47
不会没有什么好指责嘲笑的,可恶的是不懂还要装懂,倚老卖老,还要打压别人!
你比如说杂志社的荣昌,青 ...


周老师说的在理。所谓术业有专攻,功到自然成,潜心去做,积累起来,就是收获。技术在飞速发展,不与时俱进,早迟会落伍。


周涛是到处乱放P!不知积点德,小心“旧病复发”!疯狗乱咬人!在杂志社论坛里青铜器和张荣发说了他几句就说被人家“撵跑了”,不知好歹!
杂志社论坛有他没他一个样!没了他也“死”不了,有他也“火”不了!他也没那个本事和“气候”!
荣昌制冷
发表于 2017-7-26 18:18:41 来自手机 | 显示全部楼层
周老师您好,像那种外机被糊死的,是一眼都能看出来的。但外机翅片夹层之间被堵死了,外面却干净的不得了。估计好多人都关注的少,其实好多都可以用手摸摸就明白了
发表于 2017-7-26 18:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
大西安这么热,起步价150啦。高空作业,两个人,收不到150,不管啥问题,不去。热死人咧。
发表于 2017-7-26 20:29:56 | 显示全部楼层
确实如此,本人也是二把手出身,周老让我又进步了不少,上个星期开始暴热,老板同学印染厂大批空调开始出现奇怪故障,本地美的售后几次上门都说机器正常,就是室内温度下不来,再后说机器老了,才3年啊,建议大量换机,把人气的不行,主管天天骂人跟他们吵架,其实大部分都是室外机堵上了,冲洗干净就都OK了,还有个认死理的重要客户蹲点他们那里的,3P机怎么开都不凉快,房间也不大,给本地售后几波看下来让老板给他换机也坚决不同意一定要给修起来,不信修不起来,明显我的房间更小别人的更大同样的空调他们的凉快,老同学没办法叫上我,我到也看了,机器好像一切正常,啥都在正常范围,一时分析不起来,机器2器干净,再后摸了外机2根管,细的凉,粗的更凉都结着露水往下滴,一下明白了,室内温度都没下来,粗的你凉个啥啊,相信大家都看明白了,怎么处理就不用说了,注本机没有被加过氟,客户直伸大拇指,饮料香烟自是不必说了。还有台3P变频显示E8,售后折腾了3次外机板也换过了,又是建议换机,我也懒的说经过了字打太多了,其实是内机往外机的电源线烧断了,直接拉根线就解决了,E8显示其实是错误的,估计空调有记忆功能,把外机堵一直显示着,外机散热确实也堵死了,把主管服的不行,好了,搞的我现在还在他们厂修走不了了,路远每天专车接送,好酒好菜招待,非让修完才能走。
发表于 2017-7-26 20:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
今天我就遇到一台机子,说外机的响声特别大又不制冷,开始我还以为是外机风扇的问题,出了以后才知道是压缩机没启动,开机压缩机的响声非常大跟那个发动机差不多,换了个启动电容上去,还是一样,压缩机卡缸了,没办法这机子是朋友的,说再几个月就不用了搬家了,十几年的空调了,换压缩机还真没有必要,死马当活马医吧直接用个锤子敲,然后换了一个大一点的启动电容,在压缩机有启动的那一下使劲的敲,还真的又能启动了,只是这机子声音就像大马力摩托发动机一样,摸了摸回气管,刚启动不到一分钟回气管经冰凉了,上表一测,这氟也是加多了,放掉一部分氟后声音也慢慢的变小一些了,有些安装的师傅他不管氟够不够就拼命的往里加,这很容易适得其反,一般都是先上表看一看氟压足够的话就做做样子算了,反正客户也不会在意这一点!
 楼主| 发表于 2017-7-27 09:31:44 | 显示全部楼层
外热交夹缝堵住了很好看;从外热交的背后望前看;看能不能完全看到前面的扇叶,看不到的地方就是堵住的地方,需清理!!!
 楼主| 发表于 2017-7-27 09:41:48 | 显示全部楼层
二大爷修空调那阵,还没有修空调的这个职业。
头一批修空调的那些人几乎都是一水修冰箱转过来的那些人.....
您说二大爷的资格老不老

评分

参与人数 1威望 -5 收起 理由
国强电修部 -5 让你修冰箱连五大爷都不如!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-7-27 09:45:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-18 21:41 编辑

二大爷现在是不修了,可他嘴上讲的都是冰箱温控器调那两个螺丝和调冷库膨胀阀....
谁要是提电控,他眼睛就瞪大了,粉笔盒摔了.....


真是一个十足的神经病!!!到处攻击人!荣昌制冷

评分

参与人数 1威望 -5 收起 理由
荣昌制冷 -5 到处攻击!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-7-27 09:58:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-7-27 10:00 编辑

外风机吹出来的风发烫,那就是高压过高的表现,这个时候还电流压力,你是不是“混饭吃的”,得马上找出来高压过高的原因了,否则马上就热保了...
是不是氟加多了;看一下细管阀的冷度不就知道了,还用表来量吗,真的是你妹!!!
外风扇的风速够力吗?每天修那么多的空调,你没有感觉吗,真是的........
外风机的电容千万不敢用表测,那是二大爷哄人的;信不得,直接代换。制冷一条街的用不成,得厂家的,没有,拆机件,有吧,多买几个,那玩意不值钱,卖相不好,但质量信得过!!!
我有时候还舍不得,只拿它做鉴定用
外热交的夹缝好不好,看看透光就成

评分

参与人数 1威望 -2 收起 理由
荣昌制冷 -2 “二大爷”给你评个分!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-7-27 10:09:29 | 显示全部楼层
常听人讲,串气咋鉴别呀.....
其实很简单
你比如说,四通阀串气
气液分离器是个温热的,或者是四通阀的四根管子有三根管子是个热的就可以判定是四通阀串气了.....
压机串气就更简单了!
正常的机器,吸氟仅仅是一两分钟的事情,可你要是三五分钟都吸不净,压力表还晃晃悠悠不想下,那压机吸排气就不可靠了.......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 19:31 , Processed in 0.072522 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表