大金V3机组外机两台并联,内机全开外机只有一台工作?请高手指点

[复制链接]
发表于 2017-7-25 02:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机是两台16匹并联的,现在内机全部开启,外机只有一台主机工作,所有压缩机工作,风机高速运行。副的机组一开始是风机转的相当慢,只有变频压缩机低速运行,并伴有似乎是泄压的“丝丝”的声音。内机效果差,没有跳故障代码。第二天再次观察,发现是副机组拼命工作,主机组不运行,试开启试运行模式,两台外机可以全部启动工作,测量两台外机的管温和高低压传感器没有明显异常,一时没有维修思路了。今天下的不敢去修了,求高手指点思路啊,谢谢!
发表于 2017-7-25 06:35:41 | 显示全部楼层
有没有加过氟利昂?一台一台开试试。
 楼主| 发表于 2017-7-25 23:50:19 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2017-7-25 06:35
有没有加过氟利昂?一台一台开试试。

谢谢李老师回复,今天去把主机设置“试运行”,一开始正常,几分钟后副机逐渐降速了,并伴有泄压的“丝丝”声,最后干脆只有一只风机慢速运行,听声音而主机风机却在高速运行。估计是副机组有问题,但是吃不准啥问题
发表于 2017-7-26 06:47:44 | 显示全部楼层
内室温有问题,检测到错误的温度数据,强制外机进入节能状态。
发表于 2017-7-26 07:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
主机被禁止掉了。你查下38模式
发表于 2017-7-26 19:00:43 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2017-7-25 23:50
谢谢李老师回复,今天去把主机设置“试运行”,一开始正常,几分钟后副机逐渐降速了,并伴有泄压的“丝丝 ...

把信号线拆掉,单独接在辅机是试试
 楼主| 发表于 2017-7-27 17:56:01 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-7-26 06:47
内室温有问题,检测到错误的温度数据,强制外机进入节能状态。

应该不是,主句工作正常。谢谢
 楼主| 发表于 2017-7-27 17:57:28 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2017-7-26 07:11
主机被禁止掉了。你查下38模式

现在就是主机工作正常,副机组不正常,不知如何操作进38模式。是内机面板进38模式吗?
发表于 2017-7-28 16:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
bs1按5秒-bs2按38下-bs3一下(看下是6号灯还是7号灯亮,6号灯就是被禁止掉了,7号就是正常的)~如果6号灯亮就按bs2一下~再按bs3两下~再按bs1一下~主机就好了
Screenshot_2017-07-28-16-43-03.png
Screenshot_2017-07-28-16-42-22.png
 楼主| 发表于 2017-7-28 20:52:01 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2017-7-28 16:47
bs1按5秒-bs2按38下-bs3一下(看下是6号灯还是7号灯亮,6号灯就是被禁止掉了,7号就是正常的)~如果6号灯 ...

感谢感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:42 , Processed in 0.066893 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表