电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1461|回复: 6

康拜恩空调热保护

[复制链接]
发表于 2017-7-24 13:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台康拜恩柜机不开机时压力为1.1MPa.开机压力从0.1逐渐升到0.55MPa.同时电流也从5A逐渐升到7A。此过程约5到6分钟。可以致冷。约90分钟热保护。该机标定电流7.8A。请老师指点迷津。两个风机正常,散热器清洗过了。
发表于 2017-7-24 13:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
九十分钟正常停机吧
发表于 2017-7-24 13:47:45 | 显示全部楼层
热保护就是压缩机得不到正常的降温,好好去看看置顶周老师的帖子
压缩机电流正常的情况下,是靠氟降温的
发表于 2017-7-24 14:00:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果压机和风机都停了,那就是温度够了,不是热保护,如果只是压机停,风机转,才是热保护!要注意区分!0.55的压力大了点
发表于 2017-7-24 14:02:02 | 显示全部楼层
创意电器维修 发表于 2017-7-24 14:00
如果压机和风机都停了,那就是温度够了,不是热保护,如果只是压机停,风机转,才是热保护!要注意区分!0. ...

现在这个气温,0.55并不大,我还觉得少了点,40度的气温0.6才正常
发表于 2017-7-24 15:32:45 | 显示全部楼层
九十分钟工作应该蛮好了,关键是外机停后自己会不会再启动,如果可以自己启动,那就不是热保护。
发表于 2017-7-24 18:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
我的2匹定频空调也这种毛病。已经放氟,抽真空,出现加氟。还没有试机。