一、我们都知道雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。雷击分为直击雷、感应雷、传导雷、开关过电压。
雷击所造成的破坏性后果体现于:
1、摄像机、硬盘录像机、电源、交换机、光收发器损坏;
2、摄像机、硬盘录像机、电源、交换机、光收发器等元器件寿命降低;
3、硬盘储存的数据受到干扰或丢失。
目前大多数设施仍在使用传统的避雷针防雷。用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。但是,随着现代电子技术的不断发展,使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。
二、我根据以上雷电的特征和破坏性作了以下措施:
1、首先和客户沟通问情该地区是否是雷电高发区,对企业和周边企业有无造成损失的案例,同时问好电压是否正常;
2、杜绝前端摄像机安装在建筑物的最高处;
3、前端摄像机不随便接地,特别是和电网地隔离;
4、主机端的防雷高于前端摄像机;
5、监控网络线路套管地埋而不是架空;
6、前端摄像机防雷器作用更多的是断开该设备以免更多的设备受害,而不是将电流引入地下。如有条件每个摄像机做好光纤隔离;
7、做好220V的集中供电,而不是私拉乱扯。这一点要做好和企业的解释,以免引起误会以为你给他浪费电线多要钱!(有个例子:我接了个摄像头边上就有个220V的灯线,我放着2米的电线不用,跑了50多米的0.75护套平行线,接到我的集中供电上。甲方很不解我好一顿解释,呵呵。)
8、安装漏电保护器→浪涌保护器→精密电源稳压器(160V-250V)→防浪涌插排→电压保护器→山特UPS不间断电源→接入全部摄像机和硬盘录像机、显示器、音箱;
9、说一下电压保护器,先看一下参数:响应速度:<0.002秒;工作电压:60~500V;保护设置范围(可调): 65-260V;输出延时时间可调:5-999秒;功耗:<1W;最大输出功率:40A;我曾碰到几次情况,一次因功率负荷过大,把3相4线的零线烧毁了,220V全成380V了,幸亏我有电压保护器,最后是UPS耗尽电源而造成监控系统停止工作,全套监控设备安然无祥。第二次是厂家一位糊涂的电工,把3相4线的零线和火线搞混了,220V全成380V了,幸亏我有电压保护器,全套监控设备安然无祥,半个小时内其他电工将电力恢复,监控系统一直在工作,那位惹事的电工罚款2000元警告一次。欠压和过压就不说了,正常保护。
10、立式监控机柜这个不可小视的器材,硬盘录像机、交换机、UPS、精密电源稳压器铁壳上的地线要和机柜相地线连接,机柜地线要和室外地线连接!
11、一般是车间钢构工棚,那可是很好的地线。实在没有就用1米的钢筋打几根梅花桩,用电焊连接后接到立式监控机柜上。
12、主千兆交换机和硬盘录像机用千兆光收发做好物理隔绝,即使网络传入感应雷,也不会传入硬盘录像机,数据重要。
我也就能做这么多了,欢迎大家交流!!贴些施工图片
220V输入.JPG
DSC_0786.JPG
DSC_0835.JPG
DSC_8576 (2) 拷贝.jpg
DSC_8664.JPG
fanglangyong.JPG
IMG20150502111514.jpg
厂区6.jpg
电压保护器.jpg
光缆隔离.JPG
山特不间断电源.JPG
 楼主| 发表于 2017-7-23 18:11:09 | 显示全部楼层
雷电浪涌保护器的接法
40ka 浪涌保护器 2P 台湾芯片4.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-23 18:14:44 | 显示全部楼层
做工程要多考虑情况,保护做扎实。而不是怨天尤人找理由怪设备质量不行,是你不会使用!
发表于 2017-7-23 19:10:07 | 显示全部楼层
  属于雷电冲击波造成的雷害事故很多。
           在低压系统,这种事故占总雷害事故的70 %以上。

  措施:(以第一类防雷建筑物的供电线路要求为例,严于第二、三类)
            全长采用直埋电缆,入户处电缆金属外皮、钢管与防雷电感应接地装置相连。
  静电感应防护——为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属设备、金属管道、金属构架、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮,以及突出屋面的放散管、风管等金属物件与防雷电感应的接地装置相连。

  电磁感应防护——为了防止电磁感应,平行敷设的管道、构架、电缆相距不到100 mm时,须用金属线跨接,跨接点之间的距离不应超过30 m;交叉相距不到100 mm时,交叉处也应用金属线跨接。
   我了解的就以上一些,不知楼主是如何解决的?谢谢!
 楼主| 发表于 2017-7-23 20:21:01 | 显示全部楼层
rainysky 发表于 2017-7-23 19:10
属于雷电冲击波造成的雷害事故很多。
           在低压系统,这种事故占总雷害事故的70 %以上。

防雷,我做了。主要是感应雷和开关过电压,效果很好6年内无任何雷击。安准三类施工
 楼主| 发表于 2017-7-23 20:29:40 | 显示全部楼层
监控只要做好了布线、防水和电源浪涌保护,下雨、打雷、梅雨天气与监控和何干。防水、防潮做不好,注定故障不断水晶头最怕潮湿天气。
 楼主| 发表于 2017-7-23 20:49:21 | 显示全部楼层
监控工程不要看小小的水晶头,从0.50元--10元一个应有尽有,质量差别巨大,从镀金色到镀24K黄金。我还是喜欢秋叶原和TCL。它关系到你这工程是不是耐用
DSC_0017 (2).JPG
IMG20140711124445.jpg
IMG20140221132956.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-23 21:29:30 | 显示全部楼层
rainysky 发表于 2017-7-23 19:10
属于雷电冲击波造成的雷害事故很多。
           在低压系统,这种事故占总雷害事故的70 %以上。

乱拉乱扯,随意架空,建筑物顶端过线,随便接入220V,都是感应雷窜入的良机至少你地埋一下。不过地下穿管是一个高成本的工程
发表于 2017-7-23 21:40:03 | 显示全部楼层
维修菜鸟 发表于 2017-7-23 21:29
乱拉乱扯,随意架空,建筑物顶端过线,随便接入220V,都是感应雷窜入的良机至少你地埋一下。不过地下穿管 ...

   我可没有乱扯,而是看你施工的线缆随意挖个沟铺设,连个穿管都无?不知如何防止防护静电感应和电磁感应?仅仅接个市电防止过压压敏电阻类似动作机构就行吗?一分钱一分货,哎!……
 楼主| 发表于 2017-7-23 21:51:25 | 显示全部楼层
rainysky 发表于 2017-7-23 21:40
我可没有乱扯,而是看你施工的线缆随意挖个沟铺设,连个穿管都无?不知如何防止防护静电感应和电磁 ...

穿了PVC套管,有铁壳自然防护静电感应和电磁感应,仅仅接个市电防止过压压敏电阻类似动作机构仍然花费不少精力和金钱。网络系统已经非常稳定了。的确是一分钱一分货,我村电视发射塔,光接地就花费了几十万,看到铜排、铜柱往地下埋那个心痛!我这工程不能比
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 02:37 , Processed in 0.073371 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表