 楼主| 发表于 2017-7-24 09:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
凌云电子 发表于 2017-7-24 07:38
难道你和用户的想法一样,空调不制冷就是缺氟。

不知道怎么看的,人家是制冷的,只是效果不好。
发表于 2017-7-24 09:28:21 | 显示全部楼层
各种空调在加氟前,先用钳表测一下电容单根线的电流,与正常值比较一下就可以大致判断电容是不是正常,如有异常再取下电容进行测量确定啊。
 楼主| 发表于 2017-7-24 09:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-7-24 09:28
各种空调在加弗前,先用钳表测一下电容单根线的电流,与正常值比较一下就可以大致判断电容是不是正常,如有 ...

是不是接触空调少啊,制冷剂少了,难道电流不会小吗?
 楼主| 发表于 2017-7-24 09:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
电流也只是一个参照,问题是,电容变小了,压缩机是可以工作的,也可以制冷,只是效果不好,随着温度的升高,我估计电容越来就越不行了,最后压缩机保护,应该是这样的,因为工作一个小时后量的电容,电容的温度很高,有点烫手。
发表于 2017-7-24 09:41:24 | 显示全部楼层
容量不够压缩机可以启动,很少见 ,谢谢楼主经验
发表于 2017-7-24 09:41:49 | 显示全部楼层
如你所说,测量电容大小的最可靠办法是直接取下用电容表直接测量啊。
发表于 2017-7-24 09:42:11 | 显示全部楼层
还是按标准流程来
发表于 2017-7-24 10:06:19 来自手机 | 显示全部楼层
二把刀,空调不漏需要加制冷剂吗?
发表于 2017-7-24 10:28:29 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2017-7-24 09:21
不知道怎么看的,人家是制冷的,只是效果不好。

白白浪费材料了,还不如挂上表做做样子,再来换电容收费还是一样多。
 楼主| 发表于 2017-7-24 11:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
lv2005100 发表于 2017-7-24 10:28
白白浪费材料了,还不如挂上表做做样子,再来换电容收费还是一样多。

制冷剂的钱照收,电容的钱还得收,只是放制冷剂的时候,用户是不知道的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:35 , Processed in 0.055894 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表