三星柜机E3故障

[复制链接]
发表于 2017-7-23 13:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

KFRD-70LEGA十年老机,升降风门,开机外机工作几秒后停机,电流正常.内风机始终不转,短接继电器内风机正常.屏幕显示E3.与.00交替显示.故障代码内机有Ed.E1.E2.E5.EE00.EE02.EA00就是没有E3.探头测量正常电压2.5V左右.请问各位师傅有没有碰到过,外机有没有线路板不知道,应为外机有防盗窗没去拆.内机通外机只有5线.没有理由外机坏了.
发表于 2017-7-23 14:55:50 | 显示全部楼层
看看继电器控制端有无信号来【CPU来的】
 楼主| 发表于 2017-7-23 15:49:38 | 显示全部楼层
2660584159 发表于 2017-7-23 14:55
看看继电器控制端有无信号来【CPU来的】

没有电压.cpu三只脚0V
 楼主| 发表于 2017-7-29 09:52:02 | 显示全部楼层
EEEEEEEEEEE333
 楼主| 发表于 2017-7-29 14:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-29 14:54:50 | 显示全部楼层
检查一下升降门,如果该门打不开机子会保护的。
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:04:52 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-7-29 14:54
检查一下升降门,如果该门打不开机子会保护的。

升降门可以升降的,升降门故障报E2
 楼主| 发表于 2017-8-11 16:08:58 | 显示全部楼层
这么大论坛没有师傅碰到过
发表于 2017-8-11 16:32:44 | 显示全部楼层
开通风风机能转吗?
 楼主| 发表于 2017-8-11 16:55:49 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-11 16:32
开通风风机能转吗?

你好!送风也一样的,