   一台海信空调KFR-26G/11BP,遥控开机,电源灯亮,运行灯不亮,室外机风机不转,不制冷,但有时又能启动 ,只是碰巧。经查看,发现开机能明显能听到主继电器启动声,但一分钟左右即断开,拔掉电源重插,反复几次启动了,工作半个多小时,自动停机,自动启动,制冷效果明显,一切正常,主人很满意,以为是哪儿接触不好,就收活了。但没想到,第二天又大电话说还是不能启动,赶紧又去,现象和前面一样而且不启动了,拆机检查,300V,12V,5V正常,通信电压24V有,CPU室内环温,管温,过零,检测输入点,主继电器输出点等,都没发现问题,几番周折,拜托高手指教!
发表于 2017-7-23 12:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
加根信号线试试
发表于 2017-7-23 13:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
重新换线试试
发表于 2017-7-23 13:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
修好了,分享一下问题
发表于 2017-7-23 13:37:28 | 显示全部楼层
内外机连接线换了试试
发表于 2017-7-23 15:53:46 | 显示全部楼层
先调出故障代码
发表于 2017-7-23 15:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
外机的光藕换新的试试
发表于 2017-7-29 00:58:19 | 显示全部楼层
启动电容都检查一下,应该是它的问题。