410a制冷剂没完全放空可以抽真空吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-22 20:22:51 | 显示全部楼层
123111xx 发表于 2017-7-22 20:01
有液的情况下你敢关着大小阀门开启空调嘛?大小阀门关着你抽哪门子真空呢

大小阀门关着接三通阀口抽不出挂机管子里的空气吗?
发表于 2017-7-22 23:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
KOF-林 发表于 2017-7-22 20:22
大小阀门关着接三通阀口抽不出挂机管子里的空气吗?

大小阀门关着你除了能抽出加液表里面的空气还能抽什么呢,管子阀门都关着你还能抽到管子里面的空气吗,变频空调我认为要想认真搞好就全部液放了定量加,加之前抽空半小时
发表于 2017-7-22 23:57:23 | 显示全部楼层
都抽空了把外机里的弗都放了,所有阀都打开,抽半小时,要多少加多少,
如果外机的弗还要,关大小阀门,加氟口抽空,差不多了,关闭真空泵的阀,开大小阀门随便哪个阀门,看一点点,表阀有压力了,取下加氟口的管,    应该是这样
发表于 2017-7-23 00:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
一个比一个神仙!
发表于 2017-7-23 15:37:03 | 显示全部楼层
学习。。抽空
发表于 2017-7-23 15:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
用氟排空 然后再补充氟  
发表于 2017-7-23 16:08:23 | 显示全部楼层
就是爆炸才去琢磨,不然谁搞那玩意
 楼主| 发表于 2017-7-27 18:36:32 | 显示全部楼层

去 你 mum 的
 楼主| 发表于 2017-7-27 19:22:56 | 显示全部楼层
18912552868 发表于 2017-7-22 23:57
都抽空了把外机里的弗都放了,所有阀都打开,抽半小时,要多少加多少,
如果外机的弗还要,关大小阀门,加 ...

感谢你的回答。谢谢。那些不懂的还留言装比的真不要脸
发表于 2017-7-27 20:06:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽