美的32机变频,开机正常工作,几分钟后停机(压缩机升频,整机电流由上升到7.4A时停的,每次都这样),停机时220和跳变电压都没有,压机和风机就像断电一样突然停止,外板红灯闪,内机2传感器都在2.3V左右,外机3传感器有2个1V,1个0.75V,过一会儿又重复开机到7.几安又停,是不是电流过大保护啊还是传感器故障(传感器十几个昨天掉在用户家了,手上一个都没有了),内机还是外机故障都搞不清楚啊,麻爪了,到娘家求助
发表于 2017-7-22 10:29:37 | 显示全部楼层
可能是过流保护吧
发表于 2017-7-22 10:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
昨天也遇见一台,外机启动一分钟就停,用检测板测显示欠压保护,用户电压正常。直接弃修,变频太能搞,或许技术太差
发表于 2017-7-22 10:43:02 | 显示全部楼层
应该会出代码吧 看下代码是什么保护了
发表于 2017-7-22 10:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
报外机板坏,先换了再说
 楼主| 发表于 2017-7-22 12:57:05 | 显示全部楼层
13684920745 发表于 2017-7-22 10:43
应该会出代码吧 看下代码是什么保护了

没有代码呀
 楼主| 发表于 2017-7-22 12:57:31 | 显示全部楼层
13684920745 发表于 2017-7-22 10:43
应该会出代码吧 看下代码是什么保护了

没有代码呀,就是外机红灯闪烁
 楼主| 发表于 2017-7-22 12:58:52 | 显示全部楼层
CQYCSDW 发表于 2017-7-22 10:45
报外机板坏,先换了再说

自己搜的,装给别人退回了
 楼主| 发表于 2017-7-22 12:59:29 | 显示全部楼层
CQYCSDW 发表于 2017-7-22 10:45
报外机板坏,先换了再说

自己收的,装给别人退回了
 楼主| 发表于 2017-7-22 13:01:00 | 显示全部楼层
CQYCSDW 发表于 2017-7-22 10:45
报外机板坏,先换了再说

自己收的,装给别人退回了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 13:42 , Processed in 0.060234 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表