3P柜机外机压缩机回气管漏补不住

[复制链接]
发表于 2017-7-21 23:17:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,上个月我修一移动基站3P空调。压缩机回气管90度弯外有一裂口漏。焊补后修复。今天不制冷了,过去看就上回补的地方又漏了。我还特地补得很厚。各位师傅,你们怎么补的。谢谢了。
发表于 2017-7-21 23:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
你新手吗,铜管一定要烧红才焊得牢靠。要是铜管发黑,用砂子打一下再焊
发表于 2017-7-22 07:00:25 | 显示全部楼层
机组震动,把哪里又抖开了,补焊厚点,想法不让他抖就没事了。
发表于 2017-7-22 07:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
最好换一接 补焊容易在漏
发表于 2017-7-22 11:12:22 | 显示全部楼层
割断,重新焊个90度的弯头上去会好点。
 楼主| 发表于 2017-7-22 23:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
它是个美的那种气液分离器上面那截,不是90度。100多度那弯。