海尔空调KFR-35GW/HC(BPF)奇怪的故障

[复制链接]
发表于 2017-7-21 21:52:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天收购了一台海尔空调变频空调,型号KFR-35GW/HC(BPF)故障显示E7,今天早上不忙把它弄出来把连接线,管连接上试机正常,电流6.7A,低压加至0.5,试机20分钟没报故障。下午把它按装好以后试报故障E7。请问大师们这是怎么回事!
注:在家试机的时候连接,连接线没有包扎。到客户家包扎好后试机就不行了,难道和包扎有关系吗?
发表于 2017-7-21 22:05:59 | 显示全部楼层
这么老的机器,换根线。花不了几个钱吧
发表于 2017-7-21 22:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
E7内外机通讯故障,先从换连接线开始,变频机容易出这种问题
 楼主| 发表于 2017-7-21 22:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
wang123asd1 发表于 2017-7-21 22:05
这么老的机器,换根线。花不了几个钱吧

换了根通讯线还是不行
发表于 2017-7-21 23:16:47 | 显示全部楼层
热爱和平 发表于 2017-7-21 22:19
换了根通讯线还是不行


外机电脑板与模块之间的排线,拔掉重插试试,。
e7 是通讯故障。
发表于 2017-7-21 23:27:58 | 显示全部楼层
楼主真吝啬,只换根通讯线不一定行
 楼主| 发表于 2017-7-29 22:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
向大家汇报一下,这台变频空调换了一个外机电脑板正常了。