一台海尔26定频的挂机使用10年,描述故障是上午制冷下午不制冷,看到机器后外机很脏,感觉是散热差后压机热保护,清洗外机,检查电容,压缩机电容容量不足了,一并更换,试机过程中发现外机没有风,仔细看过后发现外机散热风扇反转,调整电容接线,故障排除,后经询问是更换过外风机,但是用了好几年了,风机反转的散热量也能满足正常运转么?
发表于 2017-7-20 22:29:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-21 00:28:32 | 显示全部楼层
地方大的话影响不大,应该勉强能维持正常工作,只是效率差点
发表于 2017-7-21 06:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
正反转我认为不大,只是可能容易积灰。
发表于 2017-7-21 06:39:36 | 显示全部楼层
风机反转的散热量也能满足正常运转,因为用了好几年了
发表于 2017-7-21 10:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
有的空调风机就是反转的
发表于 2017-7-21 10:11:02 | 显示全部楼层
现实中我就见过二大爷有意识的把外风机调到反转
天气不是那么热的时候,机器还行,可要是遇到今年这么热的天气,热保护也就成了必然的事情了
二大爷的理由是吸热不如直接对着吹更来劲........
 楼主| 发表于 2017-7-21 11:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
周老师说的很有道理,厂家如何设计是有道理的,不是能随意改的
发表于 2017-7-21 12:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
有次维修拿错电机,安装上也能用2年未来电话
发表于 2017-7-21 12:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-21 10:11
现实中我就见过二大爷有意识的把外风机调到反转
天气不是那么热的时候,机器还行,可要是遇到今年这么热的 ...

哈哈,笑死了,对着吹来劲。佩服周老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 10:52 , Processed in 0.059838 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表