美的风管空调绿灯一直闪

[复制链接]
发表于 2017-7-20 16:32:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的72大三匹风管机。插电绿灯(运行)一直闪按键遥控都不管用。拆开一看 显示板和主板连接线老鼠咬断四根 心想小毛病 分分钟搞定。等我全部接好开机还是闪。内机感温头8K和5K  到外机去的感温头被剪断安装在主板旁边的 测量只有0.8K  感觉不对头 找个10K装上 接好后测量只有4K 取下来测量8K  最后。把感温头取了测量感温头插座尽然有10K阻值 伤头脑啊 大神给点意见 怎么修
IMG_0073.JPG
 楼主| 发表于 2017-7-20 16:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
..........
IMG_0075.JPG
发表于 2017-7-20 16:56:36 | 显示全部楼层
换板呗
发表于 2017-7-20 18:42:26 | 显示全部楼层
测感温电压是多少,一般感温电路电容漏电
 楼主| 发表于 2017-7-20 21:09:51 来自手机 | 显示全部楼层
醉酣 发表于 2017-7-20 18:42
测感温电压是多少,一般感温电路电容漏电

没测 一般感温电压多少 我明天去测
发表于 2017-7-20 21:56:36 | 显示全部楼层
一直闪就是通讯故障,换线试试
发表于 2017-7-21 09:22:24 | 显示全部楼层
5V                 
 楼主| 发表于 2017-7-21 10:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
jinfengjdwx 发表于 2017-7-20 21:56
一直闪就是通讯故障,换线试试

什么通讯线故障
发表于 2017-7-21 12:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
要么老鼠把内外机连接线咬坏,要么老鼠撒尿在内机板,烧坏了
 楼主| 发表于 2017-7-21 13:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
qq305186770 发表于 2017-7-21 12:14
要么老鼠把内外机连接线咬坏,要么老鼠撒尿在内机板,烧坏了

内外机连接线不可能断。定频空调 就一根零线 三个控制线 断了只是外机不工作