空调不排空直接连上管子打开阀门

[复制链接]
发表于 2017-7-19 17:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
我同事也试过R22系统没排空,其实当时是用了真空泵的,但因为换了新的双表,他不熟悉,我当时在接柜机,没留意告诉他,他接错管了,结果真空泵是开了,但没抽到真空,用户现在用起来还是没问题,但时间久了,会不会影响压缩机,那要看看了
发表于 2017-7-19 18:03:50 | 显示全部楼层
不排空就有空气和水份在系统里,严重的会冰堵,轻则一年后压缩机油变质,压缩机内部气泵部件生锈,严重影响压缩机寿命!
发表于 2017-7-19 18:19:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 幸福在明天 于 2017-7-19 18:22 编辑

如果是变频空调不排空后果更严重,即使能制冷都命不久矣。
 楼主| 发表于 2017-7-19 18:22:28 | 显示全部楼层
幸福在明天 发表于 2017-7-19 18:03
不排空就有空气和水份在系统里,严重的会冰堵,轻则一年后压缩机油变质,压缩机内部气泵部件生锈,严重影响 ...

所以烦呢。安装工故意的。
发表于 2017-7-19 18:33:29 | 显示全部楼层
定频空调最好抽真空,不抽真空用排挤发排空问题也可以的,不要钻牛角尖,变频一定要抽真空,因为他的制冷剂不同,时间长了可能与空气产生化学反应使制冷剂失效,这个是我本人的理解,不必当真,水平有限。
发表于 2017-7-19 18:36:41 | 显示全部楼层
大热天的,也许饮料没到位吧
发表于 2017-7-19 20:31:03 | 显示全部楼层
我有一次也故意不排气,因为客户不把我们当人看,之后客户说效果差,我懒得理他
发表于 2017-7-19 20:48:10 | 显示全部楼层
你确定是变频还是定频,定频问题不大,变频小心了
发表于 2017-7-19 20:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
排空只是几秒的事,严格来说,空调安装工都会给你排空的。除非你得罪了他。故意不给你排,反正都不是他用
发表于 2017-7-19 21:34:57 | 显示全部楼层