内机可以运行,外机怎么搞都不见运行!开机时拆外机电路板的灯全部都不亮,检测了空调机连接线有电到。可通讯那里不见有电(我是用交流电测试的)请问什么问题? 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 5.jpg 1.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-19 01:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
没人帮一下忙啊
发表于 2017-7-19 05:31:12 | 显示全部楼层
蓝和黑线是24V左右跳动的直流电,交流肯定没电
发表于 2017-7-19 08:06:52 | 显示全部楼层
应该用直流电压档测试24V波动电压,是黑色线和N这两端子
 楼主| 发表于 2017-7-19 08:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
问题是有220V去应该外机电脑版三个灯总会有个亮的啊?为什么一个都不亮?
 楼主| 发表于 2017-7-19 08:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
我测试了蓝和黑不是直流电的是220V电的,蓝和红才是直流电的
发表于 2017-7-19 08:42:11 | 显示全部楼层
我怀疑你这个接线有问题啊......
发表于 2017-7-19 08:50:16 | 显示全部楼层
你这个线接错了不
发表于 2017-7-19 08:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
不看颜色看字母
发表于 2017-7-19 08:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
另外看插座零火线是否错,如没有动手能力就请师厂里