第一次定量加氟

[复制链接]
发表于 2017-7-18 19:35:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以前没机会加410a氟,今天隔壁邻居,吵着一定要给他那台漏氟的空调,加氟。加氟后立马查到了漏点。不多说了,抽空至负压表不再下降后,连接接好加氟管路,排出压力表中的空气。打开压力表,是压力表落在地面或支撑物上,此时记下电子称的读数,再打开氟瓶的阀门,电子称读数下降至额定加氟量90%时关闭氟瓶阀门,运行空调,再根据压力及制冷效果,再微调加氟量
IMG20170718163542.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-18 19:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
说实话今天第一次定量加氟,到额定氟量了才去关阀门,导致加到了10kg压力了,应提前一点关闭阀门。制冷还可以,没管那高出的一公斤压力了,不会爆吧,10kg压力,没什么经验,请师傅们多多指教。
发表于 2017-7-18 19:50:26 | 显示全部楼层
都定量了, 就没问题吧
不过R410好多假货, 你试下你能能烧起来不,  如果能烧,
下次加可得小心了,  别抽个烟给爆了
发表于 2017-7-18 20:00:42 | 显示全部楼层
楼主旗开得胜,我还没有加过氟
发表于 2017-7-18 20:14:13 | 显示全部楼层
变频空调10kg压力很正常啊,压力随压缩机转速变化而变化,刚运行时,压缩机转速低,加注口压力偏高,满负荷工作后压缩机转速高,压力就会低一些了。
发表于 2017-7-18 20:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
还没加过410
 楼主| 发表于 2017-7-18 20:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
我的是定频的
 楼主| 发表于 2017-7-18 20:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
定频410a噢
发表于 2017-7-18 20:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2017-7-18 20:38
定频410a噢

装了蛮多台的定频410的,卖场结账没按变频的结账,所以都没抽真空
发表于 2017-7-18 20:58:39 | 显示全部楼层
定频机还没见过用R410,但见过变频机用R22
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 20:31 , Processed in 0.067086 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表