今用户打电话说空调开一会就不制冷了,上门维修,定频挂机 开机压缩机启动,测压力3个压加氟至4.5  电流慢慢上升至压缩机保护停机,给压缩机浇水开机压机启动,用水清洗冷凝器电流下降,几分钟电流又慢慢上升,换过压机电容,外风机转速良好,检查管子没有憋的地方,大家说说还有什么情况
发表于 2017-7-19 19:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
治了吗效果好不好,有没有管子瘪?摸四通阀是否两热两冷……一样样来,别猜
发表于 2017-7-19 19:46:46 | 显示全部楼层
将思路扩大些,检查工作再做些,机子就被你修好了。
发表于 2017-7-21 06:41:53 | 显示全部楼层
用电容表测外风机电容   内风机 电容   两器散热是否良好
发表于 2017-7-21 06:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
压机,四通,系统堵!