格力2匹新装柜机一点问题 请教大家

[复制链接]
发表于 2017-7-17 23:24:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
才装两个月左右的格力2匹柜机   设定26 当室温达到26的时候外机停机  但室温一直下降到23度     r32的定速冷暖机   感温头26的时候测试14.85k   请教一下各位师傅  该怎么处理?
发表于 2017-7-18 06:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟此机是正常的。
发表于 2017-7-18 08:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
停机了制冷剂还有流动的,正常
 楼主| 发表于 2017-7-18 13:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
19811217李志坚 发表于 2017-7-18 06:43
兄弟此机是正常的。

谢谢  该怎么和用户解释呢  
发表于 2017-7-18 19:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
和用户解释下,烧水,水开啦关火或者关电,锅里的水再开一会是一样的